01 钢筋的起步距离 起步筋就是结构绑扎的第一根钢筋。 起步筋距离是某构件开始布筋的地方距离构件的边的距离,一般为5cm。 剪力的水平分布筋一般从混凝土顶面50mm,开始计算,竖向筋从暗柱或框架柱的钢筋计算,一般按1/2的竖向筋间距计算。
起步筋就是结构绑扎的第一根钢筋。
起步筋距离是某构件开始布筋的地方距离构件的边的距离,一般为5cm。
剪力的水平分布筋一般从混凝土顶面50mm,开始计算,竖向筋从暗柱或框架柱的钢筋计算,一般按1/2的竖向筋间距计算。
起步筋位置:第一道箍筋及墙体第一道竖筋、水平筋距支座的距离控制在5cm或5cm以内;过梁两端箍筋必须有一根进支座5cm;在绑扎时先定出起步筋的位置,然后进行分档。
强调起步筋的位置主要是防止支座上下口的45度裂缝。
1、所有箍筋的起步距离为50mm;
2、剪力墙水平分部钢筋起步距离为50mm;
3、基础底板钢筋起步距离为≤75mm且≤S/2,S为钢筋间距;
4、板的钢筋起步距离为S/2,S为钢筋间距;
各类钢筋起步距离统计表:
部位 |
构 件 |
起步钢筋 |
起步距离 |
依 据 |
备注 |
基础 |
独立基础 |
底板双向钢筋 |
1/2板筋间距且≤75mm |
16G101-3第69页 |
执行 |
1/2板筋间 |
16G101-3第69页 |
执行 |
|||
条形基础 |
底板钢筋 |
1/2板筋间距且≤75mm |
16G101-3第76页 |
参考执行 |
|
1/2板筋间 |
16G101-3第76页 |
参考执行 |
|||
基础梁 |
箍筋 |
50mm |
16G101-3第79-80页 |
执行 |
|
地下框架梁 |
箍筋 |
50mm |
12G901-3第5-2页 |
参考 |
|
梁板式筏形基础 |
板筋 |
1/2板筋间距且≤75mm |
16G101-3第89页 |
执行 |
|
1/2板筋间距且≤75mm |
12G901-3第3-36`3-37页 |
不作为依据 |
|||
平板式筏形基础 |
板筋 |
1/2板筋间距且≤75mm |
16G101-3第93页 |
执行 |
|
基础连系梁 |
箍筋 |
50mm |
16G101-3第105页 |
执行 |
|
剪力墙 |
连梁箍筋 |
50mm |
16G101-1第78页 |
执行 |
|
水平分布筋 竖向分布筋 |
50mm、100mm |
16G101-1第71`74页 |
执行 |
||
100mm |
16G101-1第71`74页 |
参考执行 |
|||
50mm |
16G101-1第99页 |
不作为依据 |
|||
竖向分布筋间距 |
16G101-1第77页 |
参考 |
|||
竖向分布筋间距 |
16G101-1第77页 |
参考执行 |
|||
100mm |
16G101-1第77页 |
参考执行 |
|||
柱 |
箍筋 |
50mm、100mm |
16G101-1第67`68页 |
执行 |
|
50mm |
12G901-1第3-18页 |
参考 |
|||
50mm |
12G901-1第3-18页 |
参考 |
|||
50mm |
12G901-1第2-8页 |
参考 |
|||
梁 |
框架梁、非框架梁 |
箍筋 |
50mm |
16G101-1第88`89页 |
执行 |
16G101-1第88`89页 |
执行 |
||||
12G901-3第3-32页 |
参考 |
||||
悬挑梁 |
箍筋 |
50mm |
16G101-1第92页 |
执行 |
|
框支梁 |
箍筋 |
50mm |
16G101-1第96页 |
执行 |
|
井字粱 |
箍筋 |
50mm |
16G101-1第98页 |
执行 |
|
柱上板带暗梁 |
箍筋 |
50mm |
16G101-1第105页 |
执行 |
|
板 |
楼(屋)面板 |
受力钢筋 分布钢筋 |
1/2板筋间距 |
16G101-1第99页 |
执行 |
50mm |
16G101-1第100页 |
不作为依据 |
|||
有暗梁板带 |
板筋 |
1/2板筋间距 |
16G101-1第105页 |
参考 |
|
悬挑板 |
受力钢筋 分布钢筋 |
1/2板筋间距 |
16G101-1第103页 |
执行 |
|
50mm |
16G101-1第103页 |
不作为依据 |
知识点:不同钢筋的起步距离是多少?