现我公司有一工程,有部分钢结构厂房,需要做屋顶避雷带。采取屋顶直接做接闪器,彩钢板搭接面不够100mm,设计院采用圆钢做避雷带,但是现场安装如果用水泥墩影响美观而且坡度较大者比较危险容易跌落,请大家出个注意。
现我公司有一工程,有部分钢结构厂房,需要做屋顶避雷带。采取屋顶直接做接闪器,彩钢板搭接面不够100mm,设计院采用圆钢做避雷带,但是现场安装如果用水泥墩影响美观而且坡度较大者比较危险容易跌落,请大家出个注意。
2楼
:lol ,这个问题目前有两种处理方法:1是敷设圆钢避雷带;2是架设独立避雷针;
我目前用第2中方法,1是:安全可靠;2是,施工简单;3是美观大方;4是,防雷有效。
回复
3楼
我也遇到这问题
可以参考03D501-3的57页及17页做法
直接用屋面、钢结构做接闪器
回复
4楼
赞一个!
回复
5楼
防雷太重要了
回复
6楼
屋顶避雷网可支架安装,参照05YJ5-2第61页。
回复
7楼
googone 发表于 2009-1-5 20:30 我也遇到这问题可以参考03D501-3的57页及17页做法直接用屋面、钢结构做接闪器受教了!谢谢
回复