一、什么是“同条件养护试块” “同条件养护试块”的试压强度值是反映混凝土结构实体强度的重要指标,它是指混凝土试块脱模后放置在混凝土结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护,达到等效养护龄期时进行强度试验的试件。其试验强度是作为结构验收的重要依据。 二、“同条件养护试块”的留置数量如何确定? 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 附录C.0.1第1、2、4条要求:

一、什么是“同条件养护试块”

“同条件养护试块”的试压强度值是反映混凝土结构实体强度的重要指标,它是指混凝土试块脱模后放置在混凝土结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护,达到等效养护龄期时进行强度试验的试件。其试验强度是作为结构验收的重要依据。

二、“同条件养护试块”的留置数量如何确定?

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 附录C.0.1第1、2、4条要求:

1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理(建设)等各方共同选定,且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内;

2、同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样;

4、同一强度等级的同条件养护试件不宜小于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应小于1组;每2000m3取样不得少于一组。

三、“同条件养护试块”在养护期应放置在何处?

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录C.0.1第3条要求:

3、同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法;

四、“同条件养护试块”的等效养护龄期如何确定?

1、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第10.1.2条第3段要求:混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d(不再规定60d的上限);

2、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范 条文说明》GB50204-2015第10.1.2条款第1条:对于日平均温度,当无实测值时,可采用为当地天气预报的最高温、最低温的平均值。

3、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范 条文说明》GB50204-2015第10.1.2条款第3条:对于设计规定标准养护试件验收龄期大于28d的大体积混凝土,混凝土实体强度检验的等效养护龄期也应相应按比例延长,如规定龄期为60d时,等效养护龄期的度日积为1200℃·d。

五、结构“同条件养护试块”抗压强度值如何评定?

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录C.0.2及C.0.3条要求:

同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的规定确定后,除以0.88后使用。

当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定时,混凝土强度应判定合格。