线、缆敷设的标准与示意图!
钢筋没有你嘴硬
2022年09月02日 13:46:04
来自于建筑施工
只看楼主

电缆敷设应符合下列规定: 1.电缆的敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉; 2.电缆转弯处的最小弯曲半径应符合下表的规定;3.在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45度倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定; 4.在梯架、托盘或槽盒内大于45度倾斜敷设的电缆应每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点; 5.当设计无要求时,电缆支持点间距不应大于下表的规定;

电缆敷设应符合下列规定:

1.电缆的敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉;图片

2.电缆转弯处的最小弯曲半径应符合下表的规定;图片3.在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45度倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定;

4.在梯架、托盘或槽盒内大于45度倾斜敷设的电缆应每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点;

5.当设计无要求时,电缆支持点间距不应大于下表的规定;

图片

6.当设计无要求时,电缆与管道的最小净距应符合下表的规定;图片

7.无挤塑外护层电缆金属护套与金属支(吊)架直接接触的部位应采取防电化腐蚀的措施;

8.电缆出入电缆沟,电气竖井,建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施;

9.电缆出入电缆梯架、托盘、槽盒及配电(控制)柜、台、箱、盘处应做固定;

10.当电缆通过墙、楼板或室外敷设穿导管保护时,导管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

电缆支架安装应符合下列规定:

1.除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。

2.当设计无要求时,电缆支架层间最小距离不应小于下表的规定,层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV电缆不应小于2倍电缆外径加50mm 。图片

3.最上层电缆支架距构筑物顶板或梁底的最小净距应满足电缆引接至上方配电柜、台、箱、盘时电缆弯曲半径的要求,且不宜小于上表所列数再加80mm~ 150mm;距其他设备的最小净距不应小于300mm,当无法满足要求时应设置防护板。

4.当设计无要求时,最下层电缆支架距沟底、地面的最小距离不应小于下表的规定。图片

5.金属支架应进行防腐,位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理。

直埋电缆的上、下应有细沙或软土,回填土应无石块、砖头等尖锐硬物。

金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。

电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

除设计要求外,并联使用的电力电缆的型号、规格、长度应相同。

交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭 合磁路。

当电缆穿过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘。对穿过零序电流互感器后 制作的电缆头,其电缆接地线应回穿互感器后接地;对尚未穿过零序电流互感器的电缆接地线 应在零序电流互感器前直接接地。

电缆的敷设和排列布置应符合设计要求,矿物绝缘电缆敷设在温度变化大的场所、振动场所或 穿越建筑物变形缝时应采取“S”或“Ω”弯。

槽盒内敷线应符合下列规定:

1.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。

2.同一路径元防干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内;槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%,且载流导体不宜超过30 根。

3.当控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的50% 。

4.分支接头处绝缘导线的总截面面积(包括外护层)不应大于该点盒(箱)内截面面积的75% 。

5.绝缘导线在槽盒内应留有一定余量,并应按回路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m ;当垂直或大于45度倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点;当直线段长度大于3.2m时,其固定点间距不应大于1.6m;槽盒内导线排列应整齐、有序。

6.敷线完成后,槽盒盖板应复位,盖板应齐全、平整、牢固。

同一交流回路的绝缘导钱不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。

除设计要求以外,不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。

绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设 置位置应便于检修。

除塑料护套线外,绝缘导线应采取导管或槽盒保护,不可外露明敷。

绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水,绝缘导线穿入导管的管口在穿线前应装设护线口。

与槽盒连接的接线盒(箱)应选用明装盒(箱);配线工程完成后,盒(箱)盖板应齐全、完 好。

当采用多相供电时,同一建(构)筑物的绝缘导线绝缘层颜色应一致。

电气软管连接示意图

图片

线管过变形缝示意图

图片图片

推荐资料(点击文字跳转)

某铁路10kv电力贯通线敷设施工组织设计

某服务区上下行线综合楼结构设计施工图


知识点:线、缆敷设的标准




免费打赏
敬于才华
2022年09月04日 11:23:38
2楼

在梯架、托盘或槽盒内大于45度倾斜敷设的电缆应每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点;