不少专家、学者发表了医疗建筑的变压器安装容量及用电情况,笔者也采集了一些数据,分享各大家,供参考、交流之用。 表1  部分医疗建筑数据 建筑代号 建筑功能 建筑面积(m2) 变压器容量合计(kVA) 单位面积容量(VA/m2) 最大用电负荷(kW) 平均最大负荷率

不少专家、学者发表了医疗建筑的变压器安装容量及用电情况,笔者也采集了一些数据,分享各大家,供参考、交流之用。

表1  部分医疗建筑数据

建筑代号 建筑功能 建筑面积(m2) 变压器容量合计(kVA) 单位面积容量(VA/m2) 最大用电负荷(kW) 平均最大负荷率 最大用电量时的负荷密度(W/m2)
GD1 主管 37285 1000 26.82 75 8.33% 2.01
GD2 医院 120000 2260 18.83 934.74 45.96% 7.79
GD3 医院 32765 630 19.23 283.56 50.01% 8.65
GD4 医院 10431 630 60.40 166.53 29.37% 15.96
GD5 医院 30000 1600 53.33 1107.69 76.92% 36.92
GD6 医院 30000 1600 53.33 1250 86.81% 41.67
GD7 医院 34617 3600 104.00 2021.05 62.38% 58.38
BJ1 医院 43785 4000 91.36 1083.50 30.10% 24.75
BJ2 医院 150000 15000 100.00 5632.00 41.72% 37.55
BJ3 医院 50649 3200 63.18 1517 47.45% 29.95
BJ4 医院 27000 5000 185.19 2312 47.67% 85.63
BJ5 医院 74000 6330 85.54 2305 36.67% 31.15
BJ6 医院 71719 2500 34.86 1630 69.14% 22.73
BJ7 医院 106320 15860 149.17 4889 36.27% 45.98
BJ8 医院 85000 3030 35.65 1440 48.00% 16.94
BJ9 医院 61900 9300 150.24 1288 15.92% 20.81
BJ10 医院 70000 4100 58.57 1662 40.90% 23.74
SH1 医院 61000 5700 93.44 3689 66.04% 60.48
SH2 医院 79982 7760 97.02 3498 46.96% 43.73
SH3 医院 44200 7700 174.21 2819 37.74% 63.78
SH4 医院 45000 800 17.78 77 10.69% 1.71
SH5 医院 84382 8200 97.18 4480 55.19% 53.09
JS1 医院 104000 9800 94.23 2160 24.49% 20.77
JS2 医院 74832 9600 128.29 2300 26.62% 30.74

表中,GD——广东;BJ——北京;SH——上海;JS——江苏。建筑物均用代号表示。 最大用电负荷为一年中30min最大负荷,是实际运行数值。

将上表中主要技术参数转化为图形,如图1、2所示,图形更为直观。

图1  变压器安装容量与实际运行负荷

由图1可得如下结论:


图2 最大负荷率

图2所示各医疗建筑负荷率情况,也是 一年中各医院最大负荷率 。各医院呈现较大差异, 平均值为43%,而最大值近87%,最小值低至8.3%
应该说明,我国医院发展极度不平衡,注明的三甲医院人满为患,业务非常忙。而低等级医院医用设备较少,业务量也小。即使同一个医院不同建筑,用电设备及用电特征差别也较大,需具体建筑具体对待。