不少专家、学者发表了医疗建筑的变压器安装容量及用电情况,笔者也采集了一些数据,分享各大家,供参考、交流之用。
表1 部分医疗建筑数据
建筑代号 | 建筑功能 | 建筑面积(m2) | 变压器容量合计(kVA) | 单位面积容量(VA/m2) | 最大用电负荷(kW) | 平均最大负荷率 | 最大用电量时的负荷密度(W/m2) |
GD1 | 主管 | 37285 | 1000 | 26.82 | 75 | 8.33% | 2.01 |
GD2 | 医院 | 120000 | 2260 | 18.83 | 934.74 | 45.96% | 7.79 |
GD3 | 医院 | 32765 | 630 | 19.23 | 283.56 | 50.01% | 8.65 |
GD4 | 医院 | 10431 | 630 | 60.40 | 166.53 | 29.37% | 15.96 |
GD5 | 医院 | 30000 | 1600 | 53.33 | 1107.69 | 76.92% | 36.92 |
GD6 | 医院 | 30000 | 1600 | 53.33 | 1250 | 86.81% | 41.67 |
GD7 | 医院 | 34617 | 3600 | 104.00 | 2021.05 | 62.38% | 58.38 |
BJ1 | 医院 | 43785 | 4000 | 91.36 | 1083.50 | 30.10% | 24.75 |
BJ2 | 医院 | 150000 | 15000 | 100.00 | 5632.00 | 41.72% | 37.55 |
BJ3 | 医院 | 50649 | 3200 | 63.18 | 1517 | 47.45% | 29.95 |
BJ4 | 医院 | 27000 | 5000 | 185.19 | 2312 | 47.67% | 85.63 |
BJ5 | 医院 | 74000 | 6330 | 85.54 | 2305 | 36.67% | 31.15 |
BJ6 | 医院 | 71719 | 2500 | 34.86 | 1630 | 69.14% | 22.73 |
BJ7 | 医院 | 106320 | 15860 | 149.17 | 4889 | 36.27% | 45.98 |
BJ8 | 医院 | 85000 | 3030 | 35.65 | 1440 | 48.00% | 16.94 |
BJ9 | 医院 | 61900 | 9300 | 150.24 | 1288 | 15.92% | 20.81 |
BJ10 | 医院 | 70000 | 4100 | 58.57 | 1662 | 40.90% | 23.74 |
SH1 | 医院 | 61000 | 5700 | 93.44 | 3689 | 66.04% | 60.48 |
SH2 | 医院 | 79982 | 7760 | 97.02 | 3498 | 46.96% | 43.73 |
SH3 | 医院 | 44200 | 7700 | 174.21 | 2819 | 37.74% | 63.78 |
SH4 | 医院 | 45000 | 800 | 17.78 | 77 | 10.69% | 1.71 |
SH5 | 医院 | 84382 | 8200 | 97.18 | 4480 | 55.19% | 53.09 |
JS1 | 医院 | 104000 | 9800 | 94.23 | 2160 | 24.49% | 20.77 |
JS2 | 医院 | 74832 | 9600 | 128.29 | 2300 | 26.62% | 30.74 |
表中,GD——广东;BJ——北京;SH——上海;JS——江苏。建筑物均用代号表示。 最大用电负荷为一年中30min最大负荷,是实际运行数值。
将上表中主要技术参数转化为图形,如图1、2所示,图形更为直观。
图1 变压器安装容量与实际运行负荷
-
变压器安装容量平均为83VA/m2,一年中各医院实际运行负荷最大值的平均值为33W/m2; -
每栋建筑个体差异较大:变压器安装容量最大185VA/m2,最小17.8VA/m2,最大与最小之比有10倍之多。 -
从实际用电情况看,各医院差别也很大,最大值为85.6W/m2,最小值为1.7W/m2,差别达50倍之多。
图2 最大负荷率