空气幕的选用原则
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年09月01日 15:39:52
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:空气幕 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空气幕的选用,要因地制宜,结合工程所在地区的室内温度、室外温度、速度要求、控制污染源的要求及室内洁净度要求等因素,通过计算,确定相应规格型号的空气幕。以热空气幕为例: 热空气幕适用下列建筑物: 1、采暖期室外计算温度等于或低于-20℃的地区,当车间主要通道大门开启频繁,不能设置门斗或前室,且每班开启时间超过40min时; 2、不论采暖期室外计算温度高低和大门开启时间长短,当生产要求不允许降低室内温度而又不能设置门斗或前室时;

知识点:空气幕

来源:网络,如有侵权,请联系删除


空气幕的选用,要因地制宜,结合工程所在地区的室内温度、室外温度、速度要求、控制污染源的要求及室内洁净度要求等因素,通过计算,确定相应规格型号的空气幕。以热空气幕为例:

热空气幕适用下列建筑物:


1、采暖期室外计算温度等于或低于-20℃的地区,当车间主要通道大门开启频繁,不能设置门斗或前室,且每班开启时间超过40min时;


2、不论采暖期室外计算温度高低和大门开启时间长短,当生产要求不允许降低室内温度而又不能设置门斗或前室时;


3、采暖期室外计算温度高于-20℃的地区,但经过技术经济比较,结论为合理时;


4、在大量散湿的房间里或临近外门有固定工作岗位的民用和工业建筑大门的门厅和门斗里。

空气幕的技术参数




1、热空气幕的送风温度,应根据计算确定。对于公共建筑和生产厂房的外门,不宜高于50℃,;对于高大的外门,不应高于70℃.

2、空气幕的出口风速应根据计算确定。对于民用及商业建筑其速度可采用4-9M/S;对于工业建筑其速度可采用8-24m/s,不宜大于25m/s。

空气幕的型号是由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。举例说明:

RM-0912L-S即叶轮名义直径90mm,出口气流名义宽度为1200mm,用离心风机装置,水平安装,以热水为热源的热空气幕

FM-1509-C 即叶轮名义直径150mm,出口气流名义宽度为900mm,用贯流风机装置,垂直安装的非加热空气幕。

所以,空气幕的型号是由产品名称、叶轮外圆直径、出口气流名义宽度、风机形式、安装形式、热源种类等项目组成的。其中,产品名称分为:非加热空气幕FM、热空气幕RM。叶轮外圆直径用两位数字表示,即空气幕叶轮外圆直径除以100。出口气流名义宽度用两位数字表示,即空气幕出口气流名义宽度除以100。风机形式有三种:贯流式(不用表示)、离心式L、轴流式Z。安装形式有两种:水平安装(不用表示)、垂直安装C。热源种类有三种:热水S、蒸汽(不用表示)、电D。