距近做了一个车间金属屋面的厚度为0.476。规范上规定用金属屋面作接闪器厚度不应小于0.5。这种情况该怎么办?

距近做了一个车间金属屋面的厚度为0.476。规范上规定用金属屋面作接闪器厚度不应小于0.5。这种情况该怎么办?
免费打赏
ly_daiyonggang
2005年02月19日 09:32:59
2楼
可以不考虑金属屋面做接闪器,另作避雷网(带)做接闪器。
回复
wenysu
2005年02月19日 11:32:47
3楼
按常规做法,同意2楼
回复
goodcwy
2005年02月19日 12:59:17
4楼
但是金属屋面上怎么装避雷带啊。实际可能做不起来
回复
maxiaolin_0431
2005年02月19日 13:38:04
5楼
以前讨论过了,引用别人的话:
现在有一种产品,在金属屋面上用胶粘连固定壁雷网用方堆,其壁雷网用铜质
材料,用其专有方法使铜与钢材料相连接。
回复
大鼻山
2005年02月19日 15:26:40
6楼
方法有二(二选一):
一、请求土建专业把它改为0.5mm;
二、另设避雷带网格
回复
leon_sncn
2005年02月21日 10:20:47
7楼


同意!我也遇到这样的问题!最后改为0.5mm以上。其他方法都很麻烦!
回复
李兴龙机电科技
2005年02月21日 13:10:28
8楼
同意大鼻山意见,另有补充:
参考国家标准图集《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》(01J925-1)做避雷带。电气专业没有这个图籍。
回复
lixt8848
2005年02月21日 13:22:53
9楼
距近做了一个车间金属屋面的厚度为0.476。不会吧,这么损钱。我们的规范是根据建筑常用产品编的。产品有,应该没多少问题。
回复
binghuo
2005年02月22日 18:17:56
10楼


可以焊接支架吗敷设避雷带吗
回复
binghuo
2005年02月23日 12:59:38
11楼
怎么没人回答啊
自己顶一下