距近做了一个车间金属屋面的厚度为0.476。规范上规定用金属屋面作接闪器厚度不应小于0.5。这种情况该怎么办?
距近做了一个车间金属屋面的厚度为0.476。规范上规定用金属屋面作接闪器厚度不应小于0.5。这种情况该怎么办?
12楼
还是没人回答啊
也许我的问题太幼稚了
前阶段就遇到这厂房
回复
13楼
可以焊接支架吗敷设避雷带吗
可以。就是这样
回复
14楼
完全可能是0.476mm。人家土建可不理会你的防雷问题。
我曾经审查一个项目更绝:0.495mm。后改为0.5mm了
回复
15楼
在问一下,利用钢柱做引下线,测试点怎么做??
在什么情况下,可以不做测试点
回复
16楼
就在这种情况下可以不做。另外专设引下线时应设断接卡。
回复
17楼
焊接支架做避雷带容易焊透金属屋面(0.5以下)
回复
18楼
2005《建筑电气》1期刊登了我的一篇文章,防雷的。欢迎大家指正。
回复
19楼
做避雷网格,但固定支架要找准要对准钢屋架的位置,并且固定处加防水橡胶垫.
回复
20楼
以下是引用zhangjunnhs在2005-04-20 22:08:01发表的内容:
做避雷网格,但固定支架要找准要对准钢屋架的位置,并且固定处加防水橡胶垫.[/quot
可以考虑水泥支座
回复
21楼
0.476应该是0.5的下差板
回复