混凝土加固方法之绕丝加固法
zsd_7152779488
2022年08月31日 11:01:45
来自于建筑加固
只看楼主

绕丝加固法是在构件外表面按一定间距缠绕经退火后的钢丝,使混凝土受到约束作用,从而提高其承载力和延性的一种直接加固法,该方法利用混凝土三向受力可以提高其单轴抗压强度的原理,改善了构件的抗震性能,用于提高钢筋混凝土柱的延性,同时加固后的梁会具有良好的约束裂缝和变形的能力,承载力也有一定的提高。 绕丝加固法的优点,主要是能够显著地提高钢筋混凝土构件的斜截面承载力,另外由于绕丝引起的约束混凝土作用,还能提高轴心受压构件的正截面承载力。不过从实用的角度来说,绕丝的效果虽然可靠(特别是机械绕丝),但对受压构件使用阶段的承载力提高的增量不大,因此,在工程上仅用于提高钢筋混凝土柱位移延性的加固。

1.绕丝加固法使用时的一些限制:

(1)该方法加固后自重增加较少,基本不改变构件外形和使用空间,但工艺复杂,且主要应用于圈型构件,

(2)若柱的截面为方形,其长边尺寸h与短边尺寸b之比,应不大于1.5。

(3)采用绕丝法时,原构件按现场检测结果推定的混凝土强度等级不应低于C10级,但也不得高于C50级。

2. 绕丝加固法使用时构造要求

(1)绕丝加固法的基本构造方式是将钢丝绕在4根直径为25mm专设的钢筋上,然后再浇筑细石混凝土或喷抹M15水泥砂浆。绕丝用的钢丝,应为直径为4mm的冷拔钢丝,但应经退火处理后方可使用。

   图片
(2)原构件截面的四角保护层应凿除,并应打磨成圆角,圆角的半径r不应小于30mm。

(3)由于喷射混凝土与原混凝土之间具有良好的粘着力,故建议优先采用喷射混凝土,以增加绕丝构件的安全储备。但也可采用现浇混凝土;混凝土的强度等级不应低于C30级。

(4)绕丝的间距,对重要构件,不应大于15mm;对一般构件,不应大于30mm。绕丝的间距应分布均匀,绕丝的两端应与原构件主筋焊牢。

(5)绕丝的局部绷不紧时,应加钢楔绷紧。经验表明采用钢楔可以进一步绷紧钢丝,但应注意检查的是:其他部位是否会因局部楔紧而变松。

3. 绕丝加固法使用时的施工步骤

(1)卸载:在对混凝土构件加固前,应对混凝土构件尽可能的卸载。

(2)原结构表面处理:清除混凝土构件表面的疏松、蜂窝、麻面等劣质混凝土,并根据设计要求凿出原构件纵向钢筋。最后将混凝土构件表面凿毛,用水清洗干净。

(3)焊接、绕丝:绕丝前,应采用多次点焊法将钢丝、构造钢筋的端部焊牢在原构件纵向钢筋上。绕丝应连续,间距应均匀,并使力绷紧,隔一定距离用点焊加以固定。绕丝的末端也应与原钢筋焊牢。绕丝完成后,尚应在钢丝与原构件表面之间打入钢楔绷紧。

(4)混凝土施工;采用浇筑或者喷射混凝土,并在表面抹上面层找平,混凝土施工24h内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

相关资料推荐:

混凝土圆柱碳纤维绕丝加固

截面增大法加固和扩建别墅(局部半地下室车库)


知识点:绕丝加固法


免费打赏

相关推荐

APP内打开