首先对支撑板的剪力墙或梁顶面标高进行认真检查,必要时进行修整,剪力墙顶面超高部分必须凿去,过低的地方可依据座浆标准填平,剪力墙上留出的塔接钢筋不正不直时,要进行修整,以免影响薄板就位。 搭设临时支撑架: 安装叠合板时底部必须做临时支架,支撑采用可调节钢制PC工具式支撑,间距为900mm,安装楼板前调整支撑标高与两侧墙预留标高一致。 在结构层施工中,要双层设置支撑,待一层叠合楼板结构施工完成后,结构跨度 ≤8m,现浇混凝土强度≥75%设计强度时,才可以拆除下一支撑。
首先对支撑板的剪力墙或梁顶面标高进行认真检查,必要时进行修整,剪力墙顶面超高部分必须凿去,过低的地方可依据座浆标准填平,剪力墙上留出的塔接钢筋不正不直时,要进行修整,以免影响薄板就位。
搭设临时支撑架:
安装叠合板时底部必须做临时支架,支撑采用可调节钢制PC工具式支撑,间距为900mm,安装楼板前调整支撑标高与两侧墙预留标高一致。
在结构层施工中,要双层设置支撑,待一层叠合楼板结构施工完成后,结构跨度 ≤8m,现浇混凝土强度≥75%设计强度时,才可以拆除下一支撑。
安装流程及要求:
(1)、叠合板吊具可采用吊运钢梁,保证吊点同时受力、构建平稳。避免起吊过程中出现裂缝,扭曲等问题。
(2)、塔吊缓缓将预制板吊起,待板的底边升至距地面500mm时略作停顿,再次检查吊挂是否牢固,板面有无污染破损,若有问题必须立即处理。确认无误后,继续提升使之慢慢靠近安装作业面。
(3)、叠合办要从上垂直向下安装,在作业层上空20cm处略作停顿,施工人员手扶楼板调整方向,将板的边线与墙上的安放位置线对准,注意避免叠合板上的预留钢筋与墙体钢筋碰撞,放下时要停稳慢放,严禁快速猛放,以避免冲击力过大造成板面震折裂缝。5级风以上时应停止吊装。
(4)、调整板位置时,要垫以小木块,不要直接使用撬棍,以避免损坏板边角,要保证搁置长度,其允许偏差不大于5毫米。
(5)、楼板安装完后进行标高校核,调节板下的可调支撑。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:
今日百科:预制空心楼板/实心墙板/叠合楼板/叠合墙板
知识点:装配式建筑叠合楼板