体外预应力加固法 从20世纪60年代传入我国,随着预应力形式的改进,在建筑结构和桥梁结构加固中得到大量应用。 一、基本概念 体外预应力是针对体内预应力而言,即在结构件本体之外布置预应力索的主动加固法
工程上,按照预应力束材料形态进行分类,对应类型如下表:
在满足以上前提条件下,体外预应力加固法广泛运用于下列情况:
1、原构件截面偏小或需要增加其使用荷载;
2、原构件需要改善其使用性能;
3、原构件处于高应力、应变状态,且难以直接卸除其结构上的荷载;
4、适用于大跨结构,以及采用一般方法无法加固或加固效果很不理想的较高应力 应变状态下的大型结构加固;
5、应用于不能影响正常使用功能的工业厂房加固情况等。
1、整体预应力加固法
2、局部构件预应力加固法
1、可使新加构件应力滞后现象缓解或完全消除,使后加部分与原结构能较好地协同工作。
2、能够显著提高原结构承载能力,减小结构挠曲变形,缩小裂缝宽度。
3、具有施工简便的优点,采用体外预应力加固法对钢筋混凝土结构进行加固时,可不采取卸载措施。
4、具有加固、卸荷及改变原结构内力分布的三重效果。
当然体外预应力加固同样存在一些缺点,比如锚头较多、节点复杂、施工作业面要求较高,在加固设计时要充分考虑这些因素,否则可能对甲乙双方造成经济及时间等损失。
本文依据:13G311-1《混凝土结构加固构造》图集、GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》。
相关资料推荐:
体外预应力加固技术在框架梁改造工程中的应用
体外预应力技术在房屋建筑加固改造工程中的应用
知识点:体外预应力加固技术