QTS1双电源切换产品,是一种基于交流接触器的双电源自动转换的开关装置,根据双电源自动转换开关装置的IEC标准《IEC60947-2005》中对双电源自动转换的开关装置的划分,属于CC级,而双电源自动转换开关装置的国标《GB14048.11-2002》只将ATSE装置划分为PC级和CB级两种,据权威人士的透露,国家有关部门即将根据IEC中对ATSE的划分,修改《GB14048.11-2002》,将ATSE装置划分为PC级和CB级以及CC级三种,SZQDT公司的QTS1系列双电源自动转换开关产品,是国内唯一的一款CC级双电源自动转换开关产品,填补国内在这一领域的空白。

QTS1双电源切换产品,是一种基于交流接触器的双电源自动转换的开关装置,根据双电源自动转换开关装置的IEC标准《IEC60947-2005》中对双电源自动转换的开关装置的划分,属于CC级,而双电源自动转换开关装置的国标《GB14048.11-2002》只将ATSE装置划分为PC级和CB级两种,据权威人士的透露,国家有关部门即将根据IEC中对ATSE的划分,修改《GB14048.11-2002》,将ATSE装置划分为PC级和CB级以及CC级三种,SZQDT公司的QTS1系列双电源自动转换开关产品,是国内唯一的一款CC级双电源自动转换开关产品,填补国内在这一领域的空白。

lingyan16
2008年03月30日 20:36:39
2楼
曲德刚关于ATSE标准的论述文章
回复
singhi
2008年03月30日 21:43:00
3楼
切换时间是多少??价格多少?
回复
lingyan16
2008年04月19日 09:24:00
4楼
双电源自动切换装置,英文缩写为ATSE,有很广泛的用途,主要用于建筑楼宇中消防用电负荷的两路电源的自动切换,以及需要两路供电的重要负荷的供电,比如重要负荷采用市电和发电机两路供电,就需要一台双电源切换装置,目前广泛流行的双电源切换装置有三种类型,电磁操作的一体化开关型、电动机操作的负荷开关型、电动机操作的断路器型,我公司研制的这种双电源切换装置是和这三种都不同的一种类型,是采用交流接触器作为切换主触头元件的双电源切换装置,最早的时候,在双电源切换的场合就是用接触器来做双电源切换的,不过那时是采用中间继电器作为检测是否失电的元件,很不可靠,只能检测单相或或两相是否失电,检测不全面,而且接触器线圈长期带电发热量大,容易烧坏,所以这种方式因为诸多缺点,而且不符合双电源切换装置的国标GB14048.11中要求任何一相缺相即要切换的要求,所以已经趋于淘汰了,但淘汰的是这种中间继电器+接触器的这种形式,不是淘汰接触器做双电源切换的主触头开关电器,国标GB14048.11中附录A3条中明确说明接触器是可以作为ATSE的主触头开关元件的,用接触器做双电源切换的一个最大优点是接触器机械结构简单、寿命长,接触器普遍具有60万次以上的电气寿命,而目前流行的三种ATSE的电气寿命只有几千次,而且因为机械结构比较复杂,容易出现机械故障,我公司研制的这种基于交流接触器的双电源切换装置是采用微处理器(单片机)作为控制核心的新型ATSE装置,可以同时检测两路电源共六路电压是否正常,检测全面,而且在控制器内采用一种节能电路来驱动接触器,接触器线圈功耗低、发热量小、无噪音,这种方式,既保留了接触器做双电源切换机械可靠性高、寿命长的特点,同时又克服了早期用接触器做双电源切换检测不全面,接触器线圈容易烧坏的问题,而且因为接触器的价格比较低,所以我公司的这种双电源切换装置的整体价格要比目前流行的三种双电源切换方式的价格都要低,在价格上也有竞争优势。
回复
lingyan16
2008年04月20日 12:47:18
5楼
目前ATSE产品执行的国家标准是GB/T 14048.11-2002,等同于国际电工委员会(IEC)标准IEC60947-6-1-1998版,目前ATSE产品执行的国家标准是GB/T 14048.11-2002是2003年4月开始生效执行的,2005年国际电工委员会(IEC)修订了双电源切换产品的标准,推出了IEC60947-6-1-2005版,2005版和1998版(目前执行的国标)的一个区别是:IEC60947-6-1 2005版中将ATSE的形式分为PC级、CB级、CC级,采用接触器做为主触头的ATSE划分为CC级,这是一个全新的概念,不同于现行国标GB/T 14048.11-2002(等同于IEC60947-6-1-1998版)中将ATSE划分为PC级、CB级两种类型。
2. CC级ATSE
接触器是一种使用历史很长、非常成熟可靠的控制电器,主要用于频繁的控制电动机的启动和停止,接触器的机械结构简单,寿命很长(接触器普遍具有60万次以上的电气寿命),所以,从性能上讲,接触器是一种非常理想的ATSE主触头开关电器,最早的时候,在双电源切换的场合就是用接触器来做双电源切换的,不过那时是采用中间继电器作为检测是否失电的元件,很不可靠,只能检测单相或或两相是否失电,检测不全面,而且接触器线圈长期带电发热量大,容易烧坏,所以这种方式因为诸多缺点,而且不符合双电源切换装置的国标GB14048.11中要求任何一相缺相即要切换的要求,所以已经趋于淘汰了,但淘汰的是这种中间继电器和接触器搭接一个线路的这种形式,并不是淘汰接触器做双电源切换的主触头开关电器,国标GB14048.11中附录A3条中明确说明接触器是可以作为ATSE的主触头开关元件的,
QTS1系列双电源切换装置,是在国内率先推出的一种CC级ATSE产品,2007年,在一些工程中得到应用,用户对这种CC级ATSE普遍给予了较好的评价。这种ATSE由一台采用微处理器(单片机)作为控制核心的控制器和两个通用接触器组成,控制器安装在配电箱的面板上,接触器安装在配电箱内,控制器和接触器之间仅需要连接几根导线即可,通电后,控制器根据两路电源的状态控制两个接触器的吸合和释放,实现两路电源的自动切换,QTS1控制器可以同时检测两路电源共六路电压是否正常,检测全面,而且在控制器内采用一种节能电路来驱动接触器,接触器线圈功耗低、发热量小、无噪音,这种方式,既保留了接触器做双电源切换机械可靠性高、寿命长的特点,同时又克服了早期用接触器做双电源切换检测不全面,接触器线圈容易烧坏的问题。
回复
lingyan16
2008年04月30日 08:28:33
6楼
新型CC级双电源切换产品被工具书收录(回复 2 | 人气 13) [引用] [收藏] [编辑] 2008-04-28 18:42:56.0楼主《全国民用建筑工程设计技术措施》是由建设部工程质量安全监督与行业发展司组织,由中国建筑标准设计研究院主编的一套大型、以指导民用建筑工程设计为主的技术文件。《全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术》为分册之一,用以指导建筑产品的正确选用。《建筑产品选用技术》每年出版一册,《建筑产品选用技术》自问世以来,以收录当年最新产品和技术而引起业内的极大关注,成为建筑电气设计必备的一本工具书,QTS1系列基于交流接触器的新型CC级ATSE被《全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术2008版》收录,表明CC级这一在国内首创的这种新型ATSE产品形式,已经获得建设部权威部门的认可。

QTS1双电源切换产品,是一种基于交流接触器的双电源自动转换的开关装置,根据双电源自动转换开关装置的IEC标准《IEC60947-2005》中对双电源自动转换的开关装置的划分,属于CC级,而双电源自动转换开关装置的国标《GB14048.11-2002》只将ATSE装置划分为PC级和CB级两种,据曲德刚等权威专家文章中的阐述,国家标准是依据IEC的标准来制定的,IEC的标准升级,国家标准也要做相应的修订,国家有关部门根据IEC中对ATSE的划分,即将修改《GB14048.11-2002》,将ATSE装置划分为PC级和CB级以及CC级三种,一但国标修改,表明基于交流接触器的CC级ATSE获得法律地位上的承认,QTS1系列双电源自动转换开关产品,是国内首创,而且是唯一的一款在2007年就已经在工程中得到应用的CC级双电源自动转换开关产品,填补国内在这一领域的空白。

回复
lingyan16
2008年04月30日 08:29:33
7楼
2