一、制冷原理 压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,送到室外机冷凝器为液态制冷剂,液态的制冷剂经节流机构节流。 然后制冷剂进入蒸发器吸收空气中的热量而汽化变成气态制冷剂, 然后气态的制冷剂回到压缩机继续压缩,继续循环进行制冷。
压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,送到室外机冷凝器为液态制冷剂,液态的制冷剂经节流机构节流。
然后制冷剂进入蒸发器吸收空气中的热量而汽化变成气态制冷剂, 然后气态的制冷剂回到压缩机继续压缩,继续循环进行制冷。
制热的时候有一个四通阀使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。
涡旋式压缩机;
螺杆式压缩机;
活塞式压缩机;
离心式压缩机。
全封闭活塞式压缩机:1-20 冷吨,用于商业建筑或家用设施。
转子式压缩机:现在多用于7匹以下的制冷设备,滚动转子式压缩机零部件少,结构简单,没有吸气阀,余隙容积小体积小,重量轻,运转平稳。
涡旋式压缩机:单机容量3HP~25HP,主要用在中央空调(家用和商用)。涡旋机效率高,有利于节能,噪音低,体积小、重量轻,运行平稳、气流脉动小、寿命长。
螺杆式压缩机:单机容量40HP~400HP,主要用于商用中央空调和其他较大型设备。结构简单,易损件较少,较大压力差下,排气温度低,有良好的输气调节性能。
离心式压缩机:离心式制冷压缩机,运行时依靠动能的变化提高汽体压力,离心式压缩机单机制冷量大,运转平稳得等特点。
2、冷凝器与蒸发器
冷凝器可分为:
翅片换热器:
特点:不需要冷却水,安装方便制作工艺简单,使用可靠。
缺点:换热效果相对水冷换热器较差,体积较大,表面容易积聚灰尘及污垢影响换热,需要及时清理。
特点:结构紧凑易安装,重量轻,用水量小,换热效率高。可拆式板式换热器-结构紧凑、灵活性高、维修方便、换热效率高。
受水质影响较大,如果水质差,则较易脏堵和腐蚀。另外若缺少保护措施,容易冻坏。
特点:制作简单,对水质要求相对较低,换热效果好,不宜脏堵。
缺点:体积和重量相对较大,流体压力损失较大。主要用在中小型装置上。
结构简单,传热效能高,换热效果好,工作适应范围大。但检修、清洗和拆卸都较麻烦,在可拆连接处容易造成泄漏。
蒸发器:
满液式蒸发器制冷剂在管外沸腾蒸发,干式则相反。
节流机构主要作用,是对从冷凝器中出来的高压液体制冷剂进行节流降压为蒸发压力;另外根据系统负荷变化,调整进入蒸发器的制冷剂液体的数量。
三、其它制冷辅助部件
温度控制器:
空调温控器是通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,从而达到控制空调风机旁管以及电动二通阀的目的。
气液分离器:
通常安装在压缩机的吸气管上,可使返回压缩机的制冷剂中的液体分离出来并储存在其底部,防止压缩机发生液击现象。
储液器:
暂存储存系统多余的制冷剂,调节系统制冷剂量。
四通换向阀:
热泵型空调是通过四通换向阀来改变制冷剂的流向,以使其夏天能制冷,冬天能制热。
高低压开关:
高低压开关是一种由压力信号控制的电器开关,防止空调管路上的压力过高或过低。
膨胀阀:
它能使系统高低压压力形成巨大的压差,使膨胀阀出口的高压制冷液体迅速澎化蒸发,通过管壁吸收空气中的热量,进行冷热交换。
干燥过滤器:
用于过滤水分和杂质,保持制冷系统的干燥和清洁,通常安装再节流元件之前。
油分离器:
其作用是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。
蒸发器压力调节阀:
是防止蒸发器压力降低到规定值以下,有些时候也用它来调整蒸发器至力以适应负荷的变化 (一般多用于冷冻冷藏设备) 。
风扇调速器:
主要用于制冷设备的室外风冷冷凝器的风机电机调速,或者用于的冷风机调速。
电磁阀:
用于自动接通和切断制冷系统的管路,是由电流通过电磁铁产生电磁吸力来控制阀门的起闭。
视液镜:
视液镜的作用是显示制冷系统中是否有制冷剂,检测制冷剂中是否有水汽。
视液镜内的颜色指示器能显示水汽含量;
绿色:
制冷剂中不含危险程度的水汽;
黄色:
膨胀阀前端的液体管路中水汽含量太高
风机:
常见的形式有轴流式和离心式。
根据不同的风量、压头选择使用,一般室外机使用轴流式的较多,离心式主要用在室内机中。
风扇调速器:
主要用于制冷设备的室外风冷冷凝器的风机电机调速,或者用于的冷风机调速。
辅助电加热:
有时为保证极端天气条件下保证制热效果,这时候空调机可以在室内机热交换器上追加辅助电加热。
电加热元件有PTC式和电加热管式两种,小型空调常用PTC式,大中型空调则采用电加热管式加热器。
过冷管组:
过冷管组主要运用于空调机室外机冷媒出冷凝器的管路上,目的是为了通过提升冷媒的过冷却度,保证进入室内机蒸发器的冷媒都是液体状态,防止冷媒提前蒸发。
温度传感器:
温度传感器感知室内外温度,空调中使用的温度传感器主要采用负温度系数热敏电阻(又称NTC热敏电阻)
水压差开关 :
通过检测换热器进出水压差并与动作流量的相应压差值进行比较,输出开关信号,从而准确控制水流量。
放气阀:
水系统中有空气混入时,通过放气阀放掉空气。
放气阀应安装在系统水路最高点或局部最高点,带延长管的注意保温。
水系统开启后,要先通过放气阀将系统内空气放掉。
水路安全阀:
当水系统压力过高时自动打开,起保护作用。
靶流开关:
当流量变化时,水流对靶产生一个作用力,致使杠杆转动,使永磁铁产生一定的位移,从而使磁感应头中的电路闭合或断开而达到报警或自控的目的 。
膨胀罐:
闭式循环水系统中,由于水温的变化而导致体积膨胀,膨胀水箱 的作用就是吸收这部分水。
水压表:
测量设备水系统进出水压力。
一般水系统安装量程为0.6MPa水压表即可,大型水系统要求安装1.0MPa以上量程水压表。
补水阀:
当系统压力小于设定压力时,阀门自动打开向系统内补水。
补水阀的安装便于调节与关断,补水阀的补水压力一般为可调数值,一般比机组水系统正常工作时的压力稍低。