楼层立管套管一次性预埋点位偏移

     
     

原因分析

1、土建墙体按照施工洞放线定位后,墙边线定位存在合理误差,安装预埋套管按照墙边线定位存在误差叠加;

2、施工图套管尺寸按照圆心进行定位,但在预埋过程中未采用合理措施识别套管圆心;

3、管道支架制作过程中钢材切割,预制打眼,及后期安装过程中在墙体上的固定存在误差,使立管固定在支架上不能保证绝对垂直,使得管道与套管偏心。

处理方法

1、一般情况下,若管道能垂直伸入套管内,可在套管外增设一层比套管大一型号的二次套管,保证二次套管与管道同心,沥青油麻填实,然后用聚氨酯胶做密封,表面用石棉水泥填充;

2、对于套管预埋偏移过大,以至于管道不能垂直伸入套管内部的,需要对楼板进行开孔,取出预埋套管,再进行二次吊洞进行管道套管移;

3、对于顶板开孔过程中严重破坏板内钢筋的,需要征得设计院意见后采取补强加固措施。

     
     

预防措施

1、管井区域按照深化图纸,制作管井焊接模具,进行组合套管加工。预埋时只需精准定位两个套管位置,即可确定其他管道的位置;

2、使用亚克力板定位套管圆心,三维水准仪进行辅助定位,模板面开孔用于投射基准线,根据下层已预埋的套管。

3、采用多功能偏心止水节等新产品。

     
     

阳台立管套管预埋与外保温冲突

     
     

原因分析

1、识图问题:项目部图纸深化工作不到位,在出具套管预留图纸时,未明确结构与建筑做法,导致预埋套管距离建筑墙面过近。

2、施工问题:项目部质量管理意识薄弱,管道安装过程中未能及时调整管道配件,有效地规避管道与保温层冲突。

3、管理问题:管道安装班组与保温班组之间缺乏有效沟通,管理人员缺乏预见性,未能及时规避、处理问题。

处理方法

1、若管道能够正常安装,且业主对套管安装观感无特殊要求,可在套管外增设一层比套管大一型号的二次套管,保证套管与保温层不冲突,完成后沥青油麻填实,然 后用聚氨酯胶做密封 ,表面用石棉水泥填充。

2、若套管偏移影响管道安装的,需要对楼板进行开孔,取出预埋套管,再进行二次吊洞进行管道套管移位。

     
     

预防措施

1、图纸深化阶段:要明确建筑做法,管道安装需为建筑做法预留足够施工空间,图纸套管点位需要以结构墙为基准进行优化定位。

2、施工阶段:各楼层套管定位宜采用三维水准仪+亚克力板定位模式,避免墙边线定位偏差致使套管预埋点位偏位。

     
     

套管位置预埋木盒,吊洞施工质量差

     
     

原因分析

传统套管施工采用预埋木盒工艺,施工工程中易变形,造成后期安装套管位置不准确,偏差较大 ,套管与管道安装位置不满足施工图纸要求,影响实体质量,管道安装与套管不同心,影响现场实体美观。存在施工缺陷,对施工人员的责任心依赖大,施工质量不可控。

处理方法

根据管道位置确定预留洞尺寸、位置,对预留位置不准确或尺寸偏差影响管道安装的预留洞口,采用小型机械设备或人工修整、扩孔,待满足施工需要后,固定套管该部位钢套管位置,浇筑预留洞周边混凝土。

     
     

预防措施

采用组合式套管,在结构施工阶段进行预埋,一次成活,避免了后期二次吊洞以及吊洞位置混凝土面层收面效果差的问题,防水部位也不必破坏防水保护层。预埋时,需要重点控制木模板的平整度以及预埋件的位置。

   


外墙雨水管固定不牢固掉落

     
     

原因分析

外墙塑料雨水管安装采用膨胀螺栓与 PVC卡箍固定,在安装过程中后植膨胀螺栓在墙体内固定不牢固,膨胀螺栓和卡箍连接处连接不牢固,造成外墙雨水管掉落,影响建筑使用功能,存在安全隐患。

处理方法

采用 12cm槽钢与钢板打底焊接,确定固定支架位置,在外墙保温板安装时将槽钢支架固定在结构墙面上,塑料排水管每隔2m设置一个固定点,PVC卡箍与槽钢连接固定。

     
     

预防措施

采用槽钢支架固定外墙雨水管,每隔2m设置一个固定点,可以避免安装时固定件固定不牢固、后置锚栓施工质量差等造成的雨水管掉落现象,减少后期维修困难及安全事故的发生。

     
        