知识点:风冷螺杆热泵机组来源:网络,如有侵权,请联系删除 电流过载保护: 电流过高保护用以避免运行过程中电机电流过载损坏压缩机电机。压缩机电机电流连续被监测并受一个限制功能的控制,以防止出现过电流而造成损坏压缩机电机的情况。 缺相保护: 缺相保护可以保护制冷机不会因为缺相而损坏。如果电机三个相电流中的任何一个没有了,这个控制就会停下冷水机组。停机时在触摸屏上会出现一个故障警报信息。
知识点:风冷螺杆热泵机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
电流过载保护:
电流过高保护用以避免运行过程中电机电流过载损坏压缩机电机。压缩机电机电流连续被监测并受一个限制功能的控制,以防止出现过电流而造成损坏压缩机电机的情况。
缺相保护可以保护制冷机不会因为缺相而损坏。如果电机三个相电流中的任何一个没有了,这个控制就会停下冷水机组。停机时在触摸屏上会出现一个故障警报信息。
这个功能防止压缩机反转。当检测到不正确电源相位后,会产生一个故障警报信息。
出水温度过低停机保护是一种保护机组不受换热器中水结冰而遭破坏的安全控制方法。
停机设定由厂家设置,可以通过控制软件来修改。
出水温度停机保护标准机组设定值为 4℃,出水温度低于4℃时警报停机,显示器会出现一个故障警报信息。
壳管式器制冷剂低温停机保护是用来防止换热器中的水冻结。
当达到换热器制冷剂低温停机设定4℃时警报停机,触显示器会出现一个故障警报信息。
标准机组制冷剂低温停机设定值为4℃,。
这个值可以通过维修工具修改。
排气温度过高保护是用来防止冷凝温度过高导致机组系统遭破坏的安全控制方法,可以通过维修工具来修改。
排气温度过高停机保护设定值为95℃,当排气温度高于95℃时,[来源:制冷百科]持续时间超过3秒(延时时间可通过控制软件修改)后警报停机,显示器会出现一个故障警报信息。
这个功能可以提供电机频繁启动保护,执行重启延时功能取决于设定值,默认值为10分钟,机组停机后再次启动,间隔时间不满10分钟机组不会启动。
这个设定可以在控制软件中修改。
高压停机保护是一种保护机组不受机组系统压力过高而遭破坏的安全控制方法,停机设定由厂家设置,[来源:制冷百科]可以通过维修工具来修改。
高压停机保护标准机组设定值:
R22冷媒为25kgf/cm2;
当机组系统高压压力超过设定值后警报停机,显示器会出现一个故障警报信息低压保护。
是一种保护机组不受机组系统压力过低而遭破坏的安全控制方法,停机设定由厂家设置,可以通过维修工具来修改。低压停机保护标准机组设定值:R22冷媒为5.0kgf/cm2;压差1.0kgf/cm2,当机组系统低压压力低于4.0后警报停机,触摸屏会出现一个故障警报信息。