在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
我认为可以因为墙体2.5M自重不大,在板中适当配置2-3根14钢筋从实际多年设计来看,可以满足
回复
43楼
我一般120mm墙且板跨比较小的话,用板上加强筋,不做梁。
不过有一次我3m板跨上240mm墙下没设梁,因为建筑要求,再我的强烈要求下,板厚做到了140mm厚,墙下还设了加强筋,上下各两根16钢筋,^_^。我建议楼主加大板厚,如果板跨不大的话,应该没什么问题,但是你如果只用80mm板,开裂是肯定的,强烈建议加大板厚!如果跨度太大的话,还是建议设梁,加暗梁也不会顶用的!
回复
44楼
应该说这么设计是不合适的,但看看这个板的跨度是多少??如果跨度不大,也许是你做的板至今没有出现问题的原因.跨度较大的话,承载力,挠度都是问题.
回复
45楼
我也觉得应该做个梁才行!
回复
46楼
可以将隔墙做轻质隔墙,比方夹芯板那种较轻的隔墙,也能满足建筑要求
回复
47楼
没有开裂不一定代表长期不开裂,板的长期刚度验算挠度肯定是不够的,只是墙体本身的刚度较大,形成了墙梁效应而已;下次不可以不加加强钢筋,板厚也太薄了,但是不要担心,出了问题再补强吧!呵呵!
回复
48楼
隔墙直接放在楼板上不妥,直接放在楼板上改变了板的受力,而且板厚只有80,我个人认为板内至少要加2-4根附加钢筋,如果条件允许可否在楼板上增加一条上翻梁,你的做法虽暂时未发现裂缝,但时间久了,难保不出问题,建议你采取一些补强措施,安全第一。
回复
49楼
非承重隔墙在一定条件下是可以在楼板上砌筑的,我这里的经验是:墙厚≯120且板跨≤3600,否则就需在隔墙下设梁.当条件许可能直接在板上砌120墙时,其对楼板等效荷载取墙高三分之一每米长的重量作为板的均布荷载加入板的恒载值,另外画结构施工图时再视板跨大小在墙下板底加设两根直径较大钢筋(φ16~18).
回复
50楼
按荷载规范的要求等效成均布荷载加上后计算,画图时墙下加加强钢筋.
回复
51楼
不提倡,240mm墙自重太大,80mm板太薄,就是能承受的住,板的挠度怎么控制?
回复