《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读变形缝
zsd_1049206688
2022年08月25日 17:09:11
来自于建筑规范
只看楼主

变形缝 Ⅰ 主控项目   2.0.1 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。  检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。  2.0.2 变形缝防水构造必须符合设计要求。  检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。  2.0.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。

变形缝

Ⅰ 主控项目  

2.0.1 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。 

检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 

2.0.2 变形缝防水构造必须符合设计要求。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

2.0.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

Ⅱ 一般项目 

2.0.4 中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处;接头宜采用热压焊接,接缝应平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

2.0.5 中埋式止水带在转角处应做成圆弧形;顶板、底板内止水带应安装成盆状,并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

2.0.6 外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配件;外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋设位置应准确,固定应牢靠,并与固定止水带的基层密贴,不得出现空鼓、翘边等现象。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

2.0.7 安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件应一次配齐,转角处应做成45°坡角,并增加紧固件的数量。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

2.0.8 嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥,并应涂刷基层处理剂;嵌缝底部应设置背衬材料;密封材料嵌填应严密、连续、饱满,粘结牢固。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

2.0.9 变形缝处表面粘贴卷材功涂刷涂料前,应在缝上设置隔离层和加强层。  

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 


知识点:变形缝

99浙J35变形缝



相关推荐

APP内打开