知识点:冷却水供水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 理想状态下,1吨水克服1米的扬程阻力时,耗电量为0.0027KW.H。 2. 水泵及其系统所需能量:P(KW)=0.0027*ρ*Q/K。 其中:Q-流量m3/H,H-扬程M,K-泵系统效率=K电*K泵* K阀*K管: 3. 影响系统供水效率的因素主要有设计、设备选型、材质、施工和运行维护等
知识点:冷却水供水
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1. 理想状态下,1吨水克服1米的扬程阻力时,耗电量为0.0027KW.H。
2. 水泵及其系统所需能量:P(KW)=0.0027*ρ*Q/K。
其中:Q-流量m3/H,H-扬程M,K-泵系统效率=K电*K泵* K阀*K管:
3. 影响系统供水效率的因素主要有设计、设备选型、材质、施工和运行维护等5个方面。其中,1)设计方面主要在:①流量偏大,扬程偏高,②管径、走向的不合理,③管路连接方式的设计不合理等;2)设备选用方面:①水泵、电机未选择高效率设备,②厂家制造水平造成的效率低下等;3)材质方面:①阀门阻力大,②阀门关闭不严,③管道内部粗糙;4)施工方面:①管路连接方式的施工不合理,②管道变向不合规范等。
推荐资料:
储罐罐体消防冷却水及泡沫混合液管线安装图