10KV电缆户外套管直埋的问题
wuzhou
wuzhou Lv.2
2005年02月18日 20:03:40
只看楼主

10KV套管直埋的电缆,埋深约1M,需要穿过一条3M深,4M宽的混凝土污水沟,穿过沟后要接入箱变,应怎样处理。主要考虑高差的问题,因穿过沟后要接入箱变,坡度不够。污水沟上面是非机动车道。

10KV套管直埋的电缆,埋深约1M,需要穿过一条3M深,4M宽的混凝土污水沟,
穿过沟后要接入箱变,应怎样处理。主要考虑高差的问题,因穿过沟后要接入箱变,坡度不够。污水沟上面是非机动车道。
免费打赏
ttt001
2005年02月18日 21:06:11
2楼
这是死磕的活儿啊,按你的条件,明显违反相关规范的。无解。
回复
大鼻山
2005年02月19日 15:39:37
3楼
取决于两个条件:
一、10KV电缆穿管直接穿越污水沟,水、电二管理部门有无意见?
二、箱变到沟边多远距离?
回复