知识点:冷却水集水箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 间歇运行系统冷却塔底盘或集水箱的有效存水容积应大于以下两项水量之和: 1) 湿润冷却塔填料等部件所需水量,由冷却塔生产厂提供,或按冷却塔的小时循环水量进行估算,逆流塔为循环水量的1.2%,横流塔为1.5%; 2) 停泵时靠重力流入的管道水容量。
知识点:冷却水集水箱
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1 间歇运行系统冷却塔底盘或集水箱的有效存水容积应大于以下两项水量之和:
1) 湿润冷却塔填料等部件所需水量,由冷却塔生产厂提供,或按冷却塔的小时循环水量进行估算,逆流塔为循环水量的1.2%,横流塔为1.5%;
2) 停泵时靠重力流入的管道水容量。
注:停泵时靠重力流入的管道水容量,不设集水箱时,为冷却塔上部进水水平管的容量;设集水箱时,为冷却塔上部进水水平管的容量和下部底盘至水箱的水管容量之和。设集水箱且冬季不需防冻时,如管道水容量过大,可采取停泵时使管内存水的措施,以减少冷却水箱容积。
2 成品冷却塔底盘容积不符合上述要求时,应向生产厂提出加大底盘容积。