今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第9章消防排水和第11章操作与控制11.0.1~11.0.9的内容。 9.消防排水   9.2.3  消防电梯的井底排水设施应符合下列规定: 1. 排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3; 2. 排水泵的排水量不应小于10L/s。

今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第9章消防排水和第11章操作与控制11.0.1~11.0.9的内容。

9.消防排水


  9.2.3 

消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:

1. 排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3;

2. 排水泵的排水量不应小于10L/s。

(本条为强制性条文,必须严格执行。

灭火过程中有大量水流出,要控制水不流进电梯井是不可能的,为了使这些水不进入前室,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此规范作出了明确的规定,集水井容量不应小于2.00m3,排水量不应小于10L/s)


  9.3.1 

消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施,排水管径应符合下列规定:

1. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN75;

2. 报警阀处的排水立管宜为DN100;

3. 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。



11.控制与操作


  11.0.1 

消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:

1. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;

2. 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。


  11.0.2 

消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。


  11.0.3 

消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。

(通常一台水泵从接到启泵信号到达到正常转速的时间不超过55s,但考虑到工作泵启动到一定转速后因各种原因不能投入,需要启动备用泵,备用泵要启动还需要55s的时间,加上电源的转换时间为2s,因此本规范规定自动启泵时间不应大于2min是合理的)


  11.0.4 

消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。


  11.0.5 

消防水泵应能手动启停和自动启动。

(本条为强制性条文,消防水泵可以手动启动和手动停泵,可以自动启动,但不能自动停泵)


  11.0.6 

稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。


  11.0.7 

消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:

1. 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭;

2. 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;

3. 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。


(本条第一款为强制性条文,为保证消控室启泵的可靠性,采用采用硬拉线直接启动消防水泵,以最大可能的减少干扰和风险。)


  11.0.8 

消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。


(消防水泵和稳压泵可以就地手动启停,目的是方便维修时控制和应急控制)


  11.0.9 

消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。


(IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示防尘、防止外物侵入等级,第2个数字表示防水、湿气的密闭程度,数字越大防护等级越高。)