三相电机烧坏分析
小眼睛的柳树
2022年08月24日 10:24:24
来自于通风排烟
只看楼主

1、缺相(Y-接法) 二相烧坏,一相完好。 可能原因是供电缺陷,接触器,保险丝,接线端子,电源线等。 2、缺相(三角形接法) 一相烧坏,二相完好。 可能原因同上。 3、相间短路 相与相之间发生短路。 可能原因为绝缘层未隔离好。 4、匝间短路 匝与匝之间发生短路。


1、缺相(Y-接法)

二相烧坏,一相完好。

可能原因是供电缺陷,接触器,保险丝,接线端子,电源线等。


2、缺相(三角形接法)

一相烧坏,二相完好。

可能原因同上。



3、相间短路

相与相之间发生短路。

可能原因为绝缘层未隔离好。

4、匝间短路

匝与匝之间发生短路。

可能原因为漆包线之间绝缘有问题。



5、局部烧组在边缘处对地导通并发黑。可能原因磨损,振动或瞬间高压

6、局部烧组在槽口处对地导通。原因同上



7、局部对地短路

绕组单独发生短路。

可能原因为绝缘层未隔离好或电压不平衡。

8、局部短路

只发现有一处短路或开路并发黑。

可能原因为漆包线之间绝缘有问题或有金属碰撞物。



9、不规则的烧坏

电压的不平衡会导致上述结果。

可能原因供电,接线端子,接触器等。

注:1%的电压不平衡导致6-10倍的电流不平衡。

10、全部发黑烧坏

三相绕组全部烧坏。

可能原因过载,过压,欠压。



11、全部烧坏,轴抱死

由于轴抱死导致过热烧坏。

可能原因启动频繁或轴承问题

12、引线处有局部烧坏

可能原因瞬间时高电压,闪电等冲击


免费打赏