全国民用建筑工程设计技术措施给排水分册中,燃油热水机组热水系统二图6。8。3-8,热水系统中热源循环泵和系统循环泵二组泵的起停如何控制?如取消热源循环泵,只设系统循环泵,将回水接入燃油热水机组是否可行?
全国民用建筑工程设计技术措施给排水分册中,燃油热水机组热水系统二图6。8。3-8,热水系统中热源循环泵和系统循环泵二组泵的起停如何控制?如取消热源循环泵,只设系统循环泵,将回水接入燃油热水机组是否可行?
2楼
可以
回复
3楼
怎么没有详细的一点建议呢?
回复
4楼
可以,只是分区后压力不好平衡,各区回水的压力都不相同,即使设计集水器效果也不是很明显,最好是进储热罐,这样在一个大的容器中可以起到调节压力的作用。同时设置第一循环泵,热水循环蹦的启动停止根据各自的问题利用温度开关控制,一般高级酒店热水使用温度宜控制在55度,其他则可考虑60度
回复
5楼
谢谢楼上。已考虑设置储热罐。但是储热罐到燃油热水锅炉的循环泵比较难选择,需要低扬程,大流量。不知道该如何选择?
回复