知识点:过冷器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和?法(或措施)进?再冷却,使其温度低于冷凝压?下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相?较,差值为“过冷度”。 过冷是为了使节流前的制冷剂液体减少在节流过程中产?的闪发?体,减少闪发?体所占容积的?容,提?单位制冷量;同时也提?了回?的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有?定的好处。
知识点:过冷器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和?法(或措施)进?再冷却,使其温度低于冷凝压?下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相?较,差值为“过冷度”。
过冷是为了使节流前的制冷剂液体减少在节流过程中产?的闪发?体,减少闪发?体所占容积的?容,提?单位制冷量;同时也提?了回?的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有?定的好处。
在较?型的制冷系统中,为了使进?节流阀的制冷剂液体温度降低些,减少在节流时或节流后产?的闪发?体,适当提?制冷效率,?艺设计中在储液器后(使?节流阀节流的系统必须要有储液器)加装了专门?来过冷的设备——过冷器。它的结构型式是套管式、喷淋式等,原理是利??冷凝后的饱和液体温度更低的冷却?再次冷却(如深井?),?般可?冷却前再降低3~5度的温度(即过冷度为3~5度)。还有些?型氟制冷系统,如?型冷库等,虽然没有专门的过冷器,但把供液管与回?管包扎在?起保温,利?回?管的低温降低供液管?的液体温度,也可把?段供液管和膨胀阀直接安装在库房内通过,经再次冷却达到过冷的?的,从?提?制冷效率。同时也加热了回?管的温度,避免压缩机吸?过潮蒸汽?可能产?液击。
?细管节流的系统,?细管与回?管(吸?管)合并在?起?,有合焊在?起的,有?热胶套套在?起的,有从回?管中穿过的,还有缠绕在回?管上的,也有的将?细管或供液管直接在箱体内通过。?细管与回?管进?热交换,使节流前的液态制冷剂与回?管道中的低温制冷剂蒸汽进?热交换冷却?得到过冷,这样既可减少回?管路中可能夹带的液体液击压缩机,同时?能达到节流前液体制冷剂过冷的?的。假如把冷凝器故意加?,留出空间得到再次冷却?过冷也是可?的。但在规范的设计中是不会这样做的,考虑的是尽量缩?整体体积和重量,减少制造成本。对于?型或微型?细管节流的系统,是不会加设专门的过冷器的。
不要把整个冷凝过程分拆开来说话,把冷凝器的进?或上部说成是“冷凝”,下部或过滤器部位说成是“过冷”,不能把冷凝过程的初始温度与终端温度之差作为“过冷度”,那是错误的!?体从冷凝器的上部进?,逐步与外界进?热交换,冷凝温度逐步得到降低,最后冷凝(液化)成液体,积存在冷凝器的尾端或过滤器?,这是完整的冷凝过程。不能说冷凝器的上部是冷凝,下部或某部位就是“过冷”;也不能把冷凝器的进?温度与出?温度相减作为“过冷度”,或者把冷凝过程中的某段温度与冷凝器的出?温度的差值当成为“过冷度”,这是不恰当的,甚?是错误的,误解了冷凝过程。
在?定的压?下,温度?于饱和温度的蒸汽,称为过热蒸汽。制冷压缩机排?管处的蒸汽温度,?般都?于饱和温度,故都属于过热蒸汽,称之为“排?过热”。
由于回?管(吸?管)的长度和隔热程度,使管内的蒸汽与外界传递?加热,这种现象称之为“吸?过热”或“管道过热”。这种过热会使压缩机的吸?温度升?,吸?蒸汽的?容增?,导致单位容积制冷量降低,压缩机的制冷量减少,这对制冷循环是不利的,在这问题上称为“有害过热”。因此,要求在吸?管道上必须做好隔热,尽量缩短吸?管的长度,以减少这种有害过热。
在使?膨胀阀的氟制冷系统中,应?过热度来调节热?膨胀阀的开启度,这种现象称之为“有益过热”。同样,氟蒸汽在经过回热后产?的过热,也属于有益过热。
过热前的饱和温度与过热后的饱和温度之差,称为过热度。
推荐资料:
大过冷度逆流式过冷器换热特性研究
https://ziliao.co188.com/p63410124.html