海绵城市设计-设施规模计算之二
lijiawei411
lijiawei411 Lv.15
2022年08月23日 13:52:16
只看楼主

3以渗透为主要功能的设施规模计算对于生物滞留设施、渗透塘、渗井等顶部或结构内部有蓄水空间的渗透设施设施规模应按照以下方法进行计算。对透水铺装等仅以原位下渗为主、顶部无蓄水空间的渗透设施,其基层及垫层空隙虽有一定的蓄水空间,但其蓄水能力受面层或基层渗透性能的影响很大因此透水铺装可通过参与综合雨量径流系数计算的方式确定其规模。(1)渗透设施有效调蓄容积按式(4-3)进行计算Vs=V-Wp

3以渗透为主要功能的设施规模计算

对于生物滞留设施、渗透塘、渗井等顶部或结构内部有蓄水空间的渗透设施

设施规模应按

照以下方法进行计算。对透水铺装等仅以原位下渗为主、顶部无蓄水空间的渗透设施,其基层及垫层空隙虽有一定的蓄水空间,但其蓄水能力受面层或基层渗透性能的影响很大

因此透水铺装

可通过参与综合雨量径流系数计算的方式确定其规模。

(1)渗透设施有效调蓄容积按式(4-3)进行计算

Vs=V-Wp

(4-3)

式中: Vs——渗透设施的有效调蓄容积,包括设施顶部和结构内部蓄水空间的容积,m3;V——渗透设施进水量,m3,参照“2.1容积法”计算;

Wp——渗透量,m3。

4以储存为主要功能的设施规模计算

雨水罐、蓄水池、湿塘、雨水湿地等设施以储存为主要功能时,其储存容积应通过“2.1容积法”及“2.3水量平衡法”计算,并通过技术经济分析综合确定。

5以调节为主要功能的设施规模计算

调节塘、调节池等调节设施,以及以径流峰值调节为目标进行设计的蓄水池、

湿塘、雨水湿

地等设施的容积应根据雨水管渠系统设计标准、下游雨水管道负荷(设计过流流量)及入流、出流流量过程线,经技术经济分析合理确定,调节设施容积按式(4-5)进行计算。


image.png


6调蓄设施规模计算

具有储存和调节综合功能的湿塘、雨水湿地等多功能调蓄设施,其规模应综合储存设施和调节设施的规模计算方法进行计算。

7以转输与截污净化为主要功能的设施规模计算

植草沟等转输设施的计算方法如下:

(1)根据总平面图布置植草沟并划分各段的汇水面积。

(2)根据《室外排水设计规范》(GB50014)确定排水设计重现期,参考本指南“2.2流量法”计算设计流量Q。

(3)根据工程实际情况和植草沟设计参数取值(参照本章第七节),确定各设计参数。容积法弃流设施的弃流容积应按“2.1容积法”计算;绿色屋顶的规模计算参照透水铺装的规模计算方法;人工土壤渗滤的规模根据设计净化周期和渗滤介质的渗透性能确定;植被缓冲带规模根据场地空间条件确定。


知识点:海绵城市设计-设施规模计算之二


免费打赏
放水发电
2022年08月24日 07:50:51
2楼

资料很不错,分享出来就是最大贡献

lijiawei411:多谢你的沙发。。。。

回复

相关推荐

APP内打开