箍筋弯折处 弯弧内直径与角 部钢 筋直径直径之间的关系,存在两种情况: 1、 角筋直径与弯弧内直径一致 ,即角筋的混凝土保护层厚度与构件配筋计算时设定的纵筋混凝土保护层厚度一致,见下图a。 2、 角筋直径与弯弧内直径不一致 , 角筋的一侧或两侧混凝土保护层厚度与构件配筋计算时设定的纵筋混凝土保护层厚度要大,见下图b。
上面第1条是最理想的状态,但角筋的直径过小会时首先会导致箍筋 弯折后外表面出现 裂缝 , 影响 钢筋受力或锚固性 能;其次弯弧内直径过小也会造成弯弧 内侧三角区的 混凝土 因应力过大而压碎 ,所以 《混凝土结构工程施工质量验收规范 》 GB50204-2015第5.3.1条 做出最小弯弧内直径的规定 :
条文说明:
钢筋加工时应按本条规定选 择弯折机弯头,防止因弯弧内径太小使钢筋弯折后弯弧外侧出现裂缝,影响钢筋受力或锚固性能。 第4款规定“箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径”,纵向受力钢筋指箍筋弯折处的纵向受力钢筋,除此规定外,拉筋弯折尚应考虑拉筋实际勾住钢筋的具体情况。