如何正确判断厂房和仓库的耐火等级
百年树人1985
2022年08月19日 14:20:25
只看楼主

厂房和仓库的耐火等级

厂房和仓库的耐火等级

图片

《建筑设计防火规范》GB50016-2014依据相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限,将厂房和仓库的耐火等级分为一、二、三、四级。正确判断厂房和仓库的耐火等级,首先要理解记忆厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限。一、二级耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能除二级吊顶(包括吊顶搁栅)为难燃性外,其他均为不燃性。

图片

建筑构件的耐火性能以楼板的耐火极限为基准,一、二级耐火等级厂房和仓库的楼板耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。在一、二级耐火等级建筑中与楼板有着相同重要的构件,其耐火极限与相应耐火等级楼板的耐火极限相同。如,一、二级耐火等级厂房和仓库屋顶承重构件(包括一、二级耐火等级厂房和仓库的上人平屋顶的屋面板)、疏散楼梯等的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h;比楼板重要的构件其耐火极限在厂房和仓库楼板耐火极限的基础上相应递增,如,一级耐火等级厂房和仓库的梁、柱(包括承重墙)耐火极限分别不应低于2.00h和3.00h,二级耐火等级厂房和仓库的梁、柱(包括承重墙)耐火极限分别不应低于1.50h和2.50h;相对楼板重要性较小的构件其耐火极限在厂房和仓库楼板耐火极限的基础上相应递减,如,一级、二级耐火等级厂房和仓库的非承重外墙和房间隔墙的耐火极限分别不应低于0.75h和0.50h,吊顶(包括吊顶搁栅)的耐火极限均不应低于0.25h。另外,要单独记忆的是一、二级耐火等级厂房和仓库用于疏散场所的楼梯间和前室的墙和电梯井的墙耐火极限均不应低于2.00h,疏散走道两侧的隔墙耐火极限均不应低于1.00h;防火墙的耐火极限不应低于3.00h;但对于甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。


《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.2.10-3.2.14条款要特别注意。如2017年一级注册消防工程师执业资格考试案例分析第六题第1问考的就是3.2.12的内容,如果第1问判断耐火等级错误,哪后面的问题回答均是错误的。该题摘要:某框架结构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8m,占地面积6000 ㎡ ,地上每层建筑面积均为5600 ㎡ ,仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。

图片

仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存皮毛制品;地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。


从该表列出仓库前5格各构件的耐火极限可以得出其耐火等级为二级,但第6格列出非承重外墙的耐火极限为0.25h,而二级耐火等级仓库的非承重外墙的耐火极限不应低于0.50h,如何判断该仓库的耐火等级?《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.2.12条规定:除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h。


从题意可以得出,该仓库为多层丙类仓库,非高层和甲、乙类仓库。非承重外墙也采用了不燃性墙体,耐火极限可以做到0.25h,并且,建筑构件的耐火性能是以楼板的耐火极限为基准,该仓库楼板的耐火极限为1.00小时,符合二级耐火等级建筑要求,所以,该仓库耐火等级应正确判断为二级。

所以说,判断厂房和仓库的耐火等级,要以楼板的耐火极限为基准,再结合其他构件的燃烧性能和耐火极限的不同要求作出综合判断。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:


厂房和仓库的耐火等级-消防工程师考试知识点

https://bbs.co188.com/thread-9691235-1-1.html



知识点:厂房和仓库的耐火等级


免费打赏

相关推荐

APP内打开