补风系统设置位置、补风量、补风速度、耐火极限,这些规范性要求你都清楚吗?(配合排烟系统而言)
含蓄的显示器
2022年08月18日 09:42:30
只看楼主

4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于 500m 2 的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。 4.5.2 补风系统应直接从室外引入空气,且 补风量 不应小于排烟量的 50%。 4.5.3 补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。风机应设置在专用机房内。



4.5.4 补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m。

4.5.5 补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。

4.5.6 机械补风口的 风速 不宜大于 10m/s ,人员密集场所补风口的风速不宜大于 5m/s ;自然补风口的风速不宜大于 3m/s

4.5.7 补风管道 耐火极限 不应低于 0.50h ,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于 1.50h
解释说明: 本条对补风风道的耐火极限做了规定。对补风管道跨越防火分区的,参照防火分区对楼板的要求,规定管道的耐火极限不应小于1.50h,对于管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。