中性点接地电阻柜主要针对单相接地故障,包括金属接地、间歇性电弧接地。中性点经接地电阻柜接地的主要目的是针对长期的单相接地故障,通过故障线路的跳闸实现对供电系统的保护,而不是针对系统电压的突然变化。无论是什么原因引起系统过电压,对系统的损害都是电压突变的幅度和波头的陡度,以及过电压的持续时间,即电压突变的能量。 因此,低电阻接地系统是整体保护系统的一个环节,不能代替整体保护系统。建筑物接地电阻的要求、防雷措施和建筑物的防雷要求对接地电阻有明确的规范。避雷器、电缆金属护套、钢管的冲击接地电阻不应大于10,每根引下线的冲击接地电阻不应大于30。
接地变压器简称接地变压器。根据填充介质,接地变压器可分为油型和干式。根据相数,接地变压器可分为三相接地变压器和单相接地变压器。三相接地变压器的作用是在系统为型接线或Y型接线中性点不能引出时,引出中性点安装电弧线圈或电阻。单相接地变压器主要用于发电机中性点接地电阻柜、变压器,以降低电阻柜的成本和体积。
接地变压器人为制造一个中性点来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,正序负序电流表现为高阻抗,而零序电流表现为低阻抗,使得接地保护工作可靠。接地电阻柜的性能和结构简单、可靠、耐腐蚀、抗振动、高可靠性、长寿命、体积小、重量轻、强度高、抗氧化性强、稳定、随温度变化小、精度高。