请问断路器在什么情况下要考虑降容系数?
hs30
hs30 Lv.2
2005年02月18日 14:43:07
来自于断路器
只看楼主

请问断路器在什么情况下要考虑降容系数?

请问断路器在什么情况下要考虑降容系数?
免费打赏
sleeper
2005年02月18日 17:15:02
2楼
主要看工作环境。比如一个柜子里面装的开关很多,散热比较有问题时,或则工作环境温度较高时就需要考虑。
回复
hs30
2005年02月21日 09:42:32
3楼
请教2楼,能具体说明在什么情况下要考虑,系数有是多少呢
回复
s9
2005年02月21日 15:43:05
4楼
请差开关样本
回复
闪电喵哥
2005年02月21日 16:47:42
5楼
具有热脱扣的断路器考虑环境温度影响的降容系数,电磁脱扣考虑电源频率影响的降容系数。具体数值各厂家不同。
以ABB的微断为例,基准温度30c时系数为1.13,环境温度55时6~63A断路器降容系数为1.0~0.93。微断安装无间隙时温度影响最大,8台断路器无间隙安装时降容系数为0.78!10A的断路器载流能力将降为7.8A!户内开关箱基本都是这种环境。电源频率在100Hz时脱扣电流为1.1倍额定值,用于DC时为1.5倍。
回复
wysh
2005年02月21日 16:53:57
6楼
工作环境:温度高压断路器的正常工作温度、高海拔地区也要考虑降容问题。
回复
shihongyu9999
2005年02月22日 14:47:45
7楼


说得很好。我一般把降容系数取为0.8~0.85