限流式防火保护器在《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中已经有明文规定,其应用场所比较明确。民标第13.5.5条规定, 设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。 由此可知,必须设置限流式防火保护器的场所如下:
设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器二选一的场所如下:
设有电气火灾监控系统的档口式家电商场;
设有电气火灾监控系统的 批发市场等场所。
设置部位:上述场所的 末端回路,即IEC中的终端回路 。
地方标准的要求
但是市场上这类产品很少,而且系列不全,只有小功率单相产品,不能满足工程需求。换句话说,该类产品却有比较大的发展空间。因为除了国家标准民标有明确的规定外,许多地方标准对其应用也有相关要求。同时国家产品标准《电气火灾监控系统 第6部分:电气防火限流式保护器》GB14287.6也已经报批。因此, 在设计标准、产品标准加持下限流式防火保护器将会有大发展。
上图所示的 上海地方标准 规定下列场所 应设置限流式防火保护器 :
租售式商场、商铺;
批发市场;
集贸市场;
甲乙丙类危险品库房等。
下列 场所 宜设置限流式防火保护器 :
幼儿园;
老年人建筑;
集体宿舍;
电动车充电站等
江苏省地方标准 在限流式防火保护器的规定上与上海市的要求基本一致,如下图所示。
主要区别在于 :
明确电动自行车充电装置需要设置,而对电动汽车充电设备没有要求;
设置部位明确在末端配电箱进线开关后,而不是末端回路。
优秀产品支撑
在现有的一些限流式防火保护器产品中,有一款产品做得相对较好,其主要特点如下:
体积小,采用DIN导轨安装,可与微型断路器MCB并排安装 。这是巨大进步,仅此一点便占据先机。
分段能力高达到25kA ,远超微型断路器的分断能力,而MCB仅为4.5kA、6kA或10kA,达到了低版本塑壳断路器的分断水平。
微秒级的快速分断可以快速切除故障 ,远超MCB。而 名优MCB产品固有分闸时间一般在5~10ms ,根本不在一个数量级上。
点击参阅文章: 对“系统需要产品支持,现有MCB固有分闸时间可以满足系统要求”一文的更正!
同时还有其他的一些特点,技术参数概括起来,如下表所示。