对于风电等新能源广泛使用,2021年全国新增风机装机15911台,容量5592万千瓦,其中,陆上风电新增装机容量4144万千瓦,占全部新增装机容量的74.1%,海上风电新增装机容量1448万千瓦,占全部新增装机容量的25.9%。以平均单机容量3MW计算,陆上风机装机13800台。 不同于海上风电对于紧凑、可靠性要求很高,采用气体绝缘环网柜,对于陆上风电,普遍采用箱变,由于装机容量大,多数采用40.5kV集线,在经升压11/22万并网。40.5kV箱变采用的是专用40.5kV真空负荷开关,或断路器加隔离开关组合设计,开关尺寸大,空气绝缘,价格低廉,采用空气绝缘解决了温升问题,尺寸大解决了绝缘问题。
ZGS11-Z.F-□/□系列风力发电用组合式变压器(以下简称“风力变”)。适用于10kV、35kV终端供电系统中,作为变电、配电、计量、控制和保护装置。风力变内除装有变压器外,高压侧还装有四位负荷开关或者二工位负荷开关、后备保护熔断器及插入式熔断器:低压侧按用户要求可装配控制电器、配电电器、照明检修变压器。以变压器油作为绝缘和灭弧介质。
满足日益增长的风力发电的供电要求,具有体积小、重量轻、安装方便、低噪声、低损耗、防盗、过负荷能力大、全范围熔断器保护、维护简单等特点。
风力变低压侧按用户要求可具有失压、欠压保护功能,当高压缺相时,低压侧能自动跳闸。按用户 要求,低压侧 也可装配电电器,控制电器、照明检修变压器等。 另外也可具有遥测、遥讯功能。 由于风 力发电用组合式变压器所处的环境恶劣,低压主断路器采用低温型断路器,有低温实验报告。 其低温 实验报告的技术参数为:
低温试验:试验温度-40±3℃,持续时间16h
低温操作性能:120次,30次/小时
风电专用高压真空负荷开关及负荷开关- 熔断器组合电器(以下简称:系列真空负荷开关)是依据GB/T3804 和GB/T16926设计研制的,适用于交流50Hz, 额定电压40.5kV 的网络,专为风力发电和太阳能发电的35kV 系统设计,可用于风力发电塔筒内壁挂安装,亦可作为独立电器单元应用于40 .5kV电力系统中或箱式变电站内。本产品结构合理,采用CTE2 两级传动弹簧操作机构,动作简单可靠,具有手动和电动两用功能,可实现远距离控制。
主要特点,有采用真空灭弧,结构紧凑、体积小,电寿命长,可频繁操作,关合、开断短路电流能力强,安全可靠,无爆炸风险;