知识点:装配式建筑构件质量 装配式预制构件验收主要分为PC构件制作生产单位验收与现场施工单位(含监理单位)验收两个方面。 1)构件厂验收 (1)构件厂验收包含五个方面:模具、外墙饰面砖、制作材料(水泥、钢筋、砂、石、外加剂等)、成品外观质量、几何尺寸。 (2)预制构件的质量应符合规范、国家现行相关标准的规定和设计的要求。部分标准化的预制构件(如空心板、屋面板等)有专门的产品标准,则质量验收尚应符合相关产品标准的规定。对于尺寸偏差、性能要求等方面,应按设计(包括标准设计图集)规定执行。
知识点:装配式建筑构件质量
装配式预制构件验收主要分为PC构件制作生产单位验收与现场施工单位(含监理单位)验收两个方面。
1)构件厂验收
(1)构件厂验收包含五个方面:模具、外墙饰面砖、制作材料(水泥、钢筋、砂、石、外加剂等)、成品外观质量、几何尺寸。
(2)预制构件的质量应符合规范、国家现行相关标准的规定和设计的要求。部分标准化的预制构件(如空心板、屋面板等)有专门的产品标准,则质量验收尚应符合相关产品标准的规定。对于尺寸偏差、性能要求等方面,应按设计(包括标准设计图集)规定执行。
(3)应加强对预制混凝土构件生产环节质量管控。
(4)应建立预制混凝土构件生产首件验收和现场安装首段验收制度。预制混凝土构件生产企业生产的同类型首个预制构件,建设单位应组织设计单位、施工单位、监理单位、预制混凝土构件生产企业进行验收,合格后方可进行批量生产;施工单位首个施工段预制构件安装和钢筋绑扎完成后,建设单位应组织设计单位、施工单位、监理单位进行验收,合格后方可进行后续施工。
(5)预制混凝土构件生产企业应确保预制混凝土构件质量。
(a)应根据审查合格的施工图设计文件进行预制构件加工图设计,具体包括:预制构件模板图、配筋图、夹心外墙板拉接件布置图、水电预留预埋布置图、施工预留预埋布置图等,并经原施工图设计单位签字确认。
(b)应编制预制构件生产方案,明确技术质量保证措施,并经企业技术负责人审批后实施。
(c)应采购符合设计要求的钢筋、保温板、灌浆套筒等材料,并加强进场材料、钢筋灌浆套筒连接接头、混凝土强度等检验管理。
2)现场验收
(1)现场验收包括预制装配式构件的观感质量、几何尺寸、预制装配式构件的产品合格证等有关资料、预制装配式构件图纸编号与实际构件的一致性、预制装配式构件在明显部位标明的生产日期、构件型号、构件生产单位及其验收标志、预制装配式构件上的预埋件、插筋、预留洞的规格、位置和数量。应对钢筋灌浆套筒的预留位置、套筒内杂质、注浆孔通透性等进行检验,同时应核查并留存预制构件出厂合格证、出厂检验用同条件养护试块强度检验报告、灌浆套筒型式检验报告、连接接头抗拉强度检验报告、拉接件抗拔性能检验报告、预制构件性能检验报告等技术资料,未经验收或验收不合格的构件不得使用。
(2)质量证明文件包括产品合格证明书、混凝土强度检验报告及其他重要检验报告等;预制构件的钢筋、混凝土原材料、预应力材料、预埋件等均应参照国家现行相关标准的有关规定进行检验,其检验报告在预制构件进场时可不提供,但应在构件生产企业存档保留,以便需要时查阅。对总承包单位制作的预制构件,没有“进场”的验收环节,其材料和制作质量应按规定进行验收。对构件的验收方式为检查构件制作中的质量验收记录,并在进入下一个工序(如吊装)前对预制构件的施工质量进行确认。
(3)需要做结构性能检验的情况,应有检验报告;
(4)埋入灌浆套筒的,尚应按《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015的有关规定提供验收资料(套筒灌浆接头型式检验报告;套筒进场外观检验报告;第一批灌浆料进场检验报告;接头工艺检验报告;套筒进场接头力学性能检验报告等等)。
内容源于网络,侵删
相关链接: