一条规范引起的问题
wstheonly
wstheonly Lv.3
2008年03月28日 15:48:16
只看楼主

“具有符合IP3X 防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。”(编者按:这一段文字很清楚,IP3X指的是高、低压配电装置的防护外壳,而不是指变压器)特别是新系列干式变压器这个对条文的理解是否正确?还有这里是说靠近布置在车间内要IP3X,那靠近布置在配电间要多少等级的外壳呢?

“具有符合IP3X 防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。”(编者按:这一段文字很清楚,IP3X指的是高、低压配电装置的防护外壳,而不是指变压器)特别是新系列干式变压器

这个对条文的理解是否正确?

还有这里是说靠近布置在车间内要IP3X,那靠近布置在配电间要多少等级的外壳呢?
wstheonly
2008年03月31日 08:07:54
2楼
没人研究过么?
回复
洛学
2008年03月31日 17:03:13
3楼
不知道你引用的那条规范
我这里也有一本规范:
GB50053-94
第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
却是可以使用于车间附设变电所或变配电所内
而且明确包括了非油浸的电力变压器,而不仅仅是包括高、低压配电装置

回复