光伏发电与专线同时供电无功补偿相关问题
lazhang7
lazhang7 Lv.2
2022年08月10日 09:42:15
只看楼主

我公司自有110KV/10KV变电站,单母线。10KV母线上又接了光伏发电。当光伏发电量大于等于公司用电量时,原10KVSVC装置电感投入工作中和电容值。带来二个问题:1、电抗器超负荷补偿发热严重;2、功率因素大幅下降。有什么办法解决此问题呢?

我公司自有110KV/10KV变电站,单母线。10KV母线上又接了光伏发电。当光伏发电量大于等于公司用电量时,原10KVSVC装置电感投入工作中和电容值。带来二个问题:1、电抗器超负荷补偿发热严重;2、功率因素大幅下降。有什么办法解决此问题呢?

免费打赏
张国鹏668
2022年08月29日 07:14:50
2楼

你说的是光伏发电的功率因数太低,应该把光伏供电处理之后再并网。

lazhang7:发电的功率因数没有问题,但它不向负荷侧供无功,而负荷侧无功补偿装置MSVC因检测不到真实的功率因素导致其不输出无功。

回复
扬州华锦电气
2022年08月30日 08:19:40
3楼

低压的有RPC3500PV光伏专用的无功补偿控制器

回复
zhaosin163
2022年09月01日 08:50:01
4楼

光伏发电的功率因数不是一般都很高吗?

lazhang7:发电的功率因数没有问题,但它不向负荷侧供无功,而负荷侧无功补偿装置因检测不到电流而不输出无功。