我公司自有110KV/10KV变电站,单母线。10KV母线上又接了光伏发电。当光伏发电量大于等于公司用电量时,原10KVSVC装置电感投入工作中和电容值。带来二个问题:1、电抗器超负荷补偿发热严重;2、功率因素大幅下降。有什么办法解决此问题呢?
你说的是光伏发电的功率因数太低,应该把光伏供电处理之后再并网。
lazhang7:发电的功率因数没有问题,但它不向负荷侧供无功,而负荷侧无功补偿装置MSVC因检测不到真实的功率因素导致其不输出无功。