卧式暗装风机盘管常见故障处理
qq65061156
qq65061156 Lv.2
2022年08月09日 14:16:28
来自于通风排烟
只看楼主

1 风机盘管系统构造 1、  风机盘管主要由风机、换热盘管、机壳和托水盘组成。




1 风机盘管系统构造



1、  风机盘管主要由风机、换热盘管、机壳和托水盘组成。


2、  风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式四极单向电机,三档转速。


3、  换热盘管一般采用铜管串铝翅片,铜管外径10-16mm,翅片厚度0.15-0.2mm,间距2.0-3.0mm。


2 风机盘管工作原理

风机盘管控制多采用就地控制的方案,分 简单控制 温度控制 两种:


风机盘管简单控制: 使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。



风机盘管温度控制: 使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。



3 常见故障分类及处理方法

盘管风机常见故障共分为五类: 空调不制冷;  空调漏水; 空调风口没风; 空调有噪音;  空调有异味;


空调不制冷故障处理:

1、    打开盘管风机排气阀门,检查系统循环水温是否正常。


2、    检查二通阀是否正常开启,如果未正常开启,检查二通阀供电是否正常;如果电磁阀故障,进行更换。


3、    检查管道Y型过滤器过滤网是否堵塞。


4、    检查进出口温差是否正常,检查门窗是否关闭;检查进风口滤网是否有灰尘,风机转速是否正常。


空调漏水故障处理:

1、    检查漏水点,看是漏水还是本身产生的冷凝水。


2、    排水不畅:

(1)检查托水盘是否堵塞;

(2)检查排水管道是否堵塞;

(3)检查排水管道坡度是否合理;



3、    检查保温层是否破裂;

4、    检查排气阀门是否关闭和漏水


5、    检查管道软管、阀门、二通阀、Y型过滤器、管道是否漏水。


空调风口没风故障处理:

1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出端是否有电,如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修;


2、检查电机运转速度是否正常。

(1)停机后感觉下风机表面温度是否正常;

(2)停机后手动转动风机是否灵活,如有阻力跟换轴承,转动正常更换启动电容;



(3)测量电机线圈是否正常,如不正常更换电机。


空调有噪音故障表现及处理方法:

1、    轴承损坏造成的噪音:更换轴承;

2、    运行时与吊顶产生的噪音:调整盘管风机吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦;

3、    管道中有空气产生的噪音:在盘管风机排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中的空气排尽。


空调有异味的处理方法:

1、    检查、清洗进风口过滤网;

2、    检查盘管翅片是否有灰尘,如果有灰尘进行清洗。

3、    检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,进行清洁干净去除异味。