厂房仓库的防火间距
看得见风
2022年08月07日 20:53:13
来自于建筑问答
只看楼主

1.两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕,或按现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定设置了防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于(    )m,丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于(    )m。

1.两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕,或按现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定设置了防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于(    )m,丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于(    )m。
A.4;3.5
B.6;4
C.6;3.5
D.6;6


解析:B。两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶耐火极限不低于1.0h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。
两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范要求的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。


2.某三级耐火等级的多层石棉加工车间,附近新建一座耐火等级为三级的单层的氟利昂厂房,其两座厂房的防火间距不应低于(    )。
A.14m
B.12m
C.10m
D.6m


解析:B。石棉加工车间和氟利昂厂房的火灾危险性均为戊类。三级耐火等级的单多层戊类厂房之间的防火间距查表为14m。但14m并非为最终答案,因单、多层戊类厂房之间的防火间距可按表规定减少2m。故最终防火间距为12m。



 

 

 


这个车间和仓库的防火间距是否符合要求?

知识点:厂房仓库的防火间距

免费打赏
真仙
2022年09月09日 10:48:10
2楼

这两题的答案符合现行防火规范。

回复

相关推荐

APP内打开