185电缆被挖断,老电工建议用这个办法,你觉得可行吗?
长情的茶叶
2022年08月05日 17:09:12
只看楼主

有电友发帖求助说,他们厂有一条185电缆被挖掘机挖断一根,现在不想重新放线,想直接接上使用,有什么好办法没?我们来看看各位电友如何支招的!      









有电友发帖求助说,他们厂有一条185电缆被挖掘机挖断一根,现在不想重新放线,想直接接上使用,有什么好办法没?我们来看看各位电友如何支招的!      


电友A:      

简单点就铜管 热缩管 高压绝缘带 保护外皮,还见过买不到铜管,就用2个铜鼻子然后螺丝对接的。


电友B:      

电压等级不高的话可以修复使用,只要接头做好,防水做好就没问题了! 



电友C:      

铜管对接,缠绕防水绝缘胶带,再套热缩管,外面再做一个防水接头套,并在断点处做一个检修井。最简单的方法就是在断线处直接安装一个防水电缆分接箱。


电友D:      

地埋电缆一旦断裂(挖掘机野蛮撕裂的更甚),只有截除一段后再连接(原因是绝缘受损严重,电缆截面积越大损坏程度越大)。普通电力电缆热缩套管接头是无法应对(主要是防渗不达标),此时只有用专用耐腐蚀IP68接头盒处理(长电缆),对于短电缆建议直接整体更换。