油分离器的选型计算
冷库专业设计
2008年03月28日 12:20:27
只看楼主

油分直径 d= 0.0188×(λ*V/w)0.5, λ-代表氨压缩机输气系数(双极压缩时取高压级系数),V-氨压缩机理论吸气量(双级压缩时取高压级), w- 油分内气体流速,问题一; 三台相同的单机双级机并联, 如何计算理论输气量? 是简单的相加吗?问题二: 如果三台+ 一台 单级机共用一个油分,如何计算? 是 λ1*V1*3 +λ2*V2 吗, 请哪位高人发表意见! 不胜感激!

油分直径 d= 0.0188×(λ*V/w)0.5, λ-代表氨压缩机输气系数(双极压缩时取高压级系数),V-氨压缩机理论吸气量(双级压缩时取高压级), w- 油分内气体流速,问题一; 三台相同的单机双级机并联, 如何计算理论输气量? 是简单的相加吗?问题二: 如果三台+ 一台 单级机共用一个油分,如何计算? 是 λ1*V1*3 +λ2*V2 吗, 请哪位高人发表意见! 不胜感激!
免费打赏
whitestar
2008年05月23日 10:47:45
2楼
我的看法和你看法相同。
回复
xuqunli1971
2008年06月21日 10:27:07
3楼
原来是氨制冷,不是氟的.学习一下:L
回复
liupengwei
2008年06月29日 17:45:44
4楼
我也是相加,和你得看法一样
回复
dlyhh
2008年07月02日 11:58:48
5楼
请回到此公式的原始推导上去,其实你这种情况要考虑总的排气量,输气系数是与输气量有关的参数,找到原始公式也就找到答案了。
回复
乱了
2008年08月19日 16:44:29
6楼
:funk: z 氨系统
回复
sun_ma2005
2008年09月03日 09:41:51
7楼
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持vvvvvvvvvv