建筑的哪些部位是设防烟设施的审查要点?
傻傻的香蕉
2022年08月05日 10:25:20
来自于通风排烟
只看楼主

一、防烟楼梯间及其前室(包括共用前室) 除特例以外的防烟楼梯间和前室均应设置防烟设施。 【特例1】 同时满足以下条件的防烟楼梯间前室可不设置防烟设施: ①建筑类别:建筑高度小于或等于50m的公共建筑、厂房和仓库等工业建筑;建筑高度小于或等于100m的住宅建筑; ②前室类别:独立前室; ③通向独立前室的疏散出口只有1个(包括单扇门和多扇门的疏散出口 ) ; ④防烟楼梯间设置机械防烟设施,且符合相关余压值要求。

一、防烟楼梯间及其前室(包括共用前室)

除特例以外的防烟楼梯间和前室均应设置防烟设施。

【特例1】 同时满足以下条件的防烟楼梯间前室可不设置防烟设施:

①建筑类别:建筑高度小于或等于50m的公共建筑、厂房和仓库等工业建筑;建筑高度小于或等于100m的住宅建筑;

②前室类别:独立前室;

③通向独立前室的疏散出口只有1个(包括单扇门和多扇门的疏散出口 ) ;

④防烟楼梯间设置机械防烟设施,且符合相关余压值要求。

【特例2】 同时满足以下条件的防烟楼梯间可不设置防烟设施:

①建筑类别:建筑高度小于或等于50m的公共建筑、厂房和仓库等工业建筑;建筑高度小于或等于100m的住宅建筑;

②前室类别:独立前室或合用前室;

③前室防烟方式:采用敞开的阳台、凹廊;或具有至少2个不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。

注:本条要求具有可开启外窗,但不强调此外窗面积为其有效开口面积。

二、消防电梯的前室或合用前室

消防电梯的前室或合用前室均应设置防烟设施。

三、避难走道的前室

避难走道前室应设置防烟设施。

四、避难间

避难间应设置防烟设施。

五、避难层

避难层中专门供人员避难的区域(避难区)应设置防烟设施。

六、封闭楼梯间

闭楼梯间 应设置防烟设施,除特例外,当无自然通风条件或自然通风条件不满足防烟要求时,应设置机械加压送风系统,或将封闭楼梯间改为防烟楼梯间。

【特例】 同时满足以下条件的地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间,可不设置机械加压送风系统。

①地下仅为1层;

②不与地上楼梯间共用;

③首层设置直通室外的疏散门或有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗(或其他自然排烟口)。

七、除特例以外的避难走道均应设置防烟设施

【特例】 满足以下任一条件,可仅在前室设置机械加压送风系统,避难走道可不设防烟设施:

①避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m;

②避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m。

注:

①当避难走道两端设置不直接对外开敞的出口,且任一点至最近出口的长度小于30m时,避难走道可不设防烟设施。

②当避难走道为两端直接对外开敞,且疏散走遒总长度小于120m时,避难走道可不设防烟设施。