独立变电所,超过多大容量需设高压配电装置?
河图
河图 Lv.7
2005年02月20日 11:47:20
只看楼主

我看过一工程实例,单路10kV进线,单台变压器,容量为400kVA.没有高压配电柜,高压电缆经隔离开关直接进变压器高压侧.我想知道,在什么情况下需设置高压配电装置?如果和容量有关,那多大才应该设呢?谢谢!

我看过一工程实例,单路10kV进线,单台变压器,容量为400kVA.没有高压配电柜,高压电缆经隔离开关直接进变压器高压侧.
我想知道,在什么情况下需设置高压配电装置?如果和容量有关,那多大才应该设呢?
谢谢!
免费打赏
玄黄
2006年06月05日 09:28:22
12楼
315KVA变压器以上要设高压柜
回复
加肥猫
2006年06月05日 12:36:27
13楼

我最近设计一个项目,工业园区要求是不大于200KVA,所以说具体问题具体分析吧,国家虽有规定,地方也有标准。这年头做设计难啊。
回复
zhujun_522
2006年06月05日 12:59:27
14楼
这个问题有点怪啊什么时候要高压柜?
回复
liuzisu
2006年06月05日 13:23:23
15楼
楼主提到的实例忽略了一个事实:户外有架空线,电缆经跌落式保险引入。
或者说附近有开配所。
回复
szhjf
2006年06月06日 14:12:41
16楼
高压出线不作任何保护?
回复
tan203
2006年06月06日 16:22:22
17楼
315kVA及以上变压器要配高压柜,具体与当地供电部门的要求有关。规程在不断发展,要与与当地供电部门的要求一至。
回复
ljs1399
2006年06月08日 00:13:46
18楼
我们这里超过630KVA需设高压配电装置.各地供电局规定不样.
回复
songhb2008
2007年04月03日 16:48:17
19楼

干式变压器与高、低压柜间距要求多少呢?
回复
zhankun372
2007年04月23日 18:39:32
22楼
供电局规定 315KVA以上要 高供高计 故315KVA以上变压器 就要装高压配电装置

回复
xfhjd
2007年04月23日 22:00:15
23楼
我门这里供电局说做就做,说不做就不做.
回复