我看过一工程实例,单路10kV进线,单台变压器,容量为400kVA.没有高压配电柜,高压电缆经隔离开关直接进变压器高压侧.我想知道,在什么情况下需设置高压配电装置?如果和容量有关,那多大才应该设呢?谢谢!
我看过一工程实例,单路10kV进线,单台变压器,容量为400kVA.没有高压配电柜,高压电缆经隔离开关直接进变压器高压侧.
我想知道,在什么情况下需设置高压配电装置?如果和容量有关,那多大才应该设呢?
谢谢!
12楼
315KVA变压器以上要设高压柜
回复
13楼
我最近设计一个项目,工业园区要求是不大于200KVA,所以说具体问题具体分析吧,国家虽有规定,地方也有标准。这年头做设计难啊。
回复
14楼
这个问题有点怪啊什么时候要高压柜?
回复
15楼
楼主提到的实例忽略了一个事实:户外有架空线,电缆经跌落式保险引入。
或者说附近有开配所。
回复
16楼
高压出线不作任何保护?
回复
17楼
315kVA及以上变压器要配高压柜,具体与当地供电部门的要求有关。规程在不断发展,要与与当地供电部门的要求一至。
回复
18楼
我们这里超过630KVA需设高压配电装置.各地供电局规定不样.
回复
19楼
干式变压器与高、低压柜间距要求多少呢?
回复
22楼
供电局规定 315KVA以上要 高供高计 故315KVA以上变压器 就要装高压配电装置
回复
23楼
我门这里供电局说做就做,说不做就不做.