我看过一工程实例,单路10kV进线,单台变压器,容量为400kVA.没有高压配电柜,高压电缆经隔离开关直接进变压器高压侧.我想知道,在什么情况下需设置高压配电装置?如果和容量有关,那多大才应该设呢?谢谢!

我看过一工程实例,单路10kV进线,单台变压器,容量为400kVA.没有高压配电柜,高压电缆经隔离开关直接进变压器高压侧.
我想知道,在什么情况下需设置高压配电装置?如果和容量有关,那多大才应该设呢?
谢谢!
免费打赏
sleeper
2005年02月18日 12:09:22
2楼
10kV出线多的时候,就最好设
回复
河图
2005年02月19日 14:19:10
3楼
请问sleeper兄,10kV出线指的是馈出到变压器的回路吧?如果那样,我觉得两个回路就必须得做高压配电装置了。
另外,如果是10kV只有一个出线回路,即使是1600kVA的变压器也可以不做高压配电装置吗?
还请继续指教,谢谢!
回复
大鼻山
2005年02月19日 15:32:21
4楼
SLEEPER,昙花一现啊
什么变压器?干式的可以和高、低压柜一个房间嘛。
回复
河图
2005年02月20日 09:55:36
5楼
我的表达有问题,我实际上是想问:在什么情况下需要设高压配电柜等装置?
在上边提到的实例中,高压电缆直接进变压器室,在墙上做个隔离开关。没有经过高压配电柜。
期待答案!
回复
lulg
2005年02月20日 10:24:10
6楼
即使一个回路最好装设隔离开关,以方便运行检修。是否装设断路器、熔断器不仅要看回路数量,与所连接的系统以及距离均有关系。这是一个需综合考虑的问题
回复
randyzy
2005年02月22日 10:30:14
7楼
我们这儿的情况是:如果单路10KV供单台800KVA以下的变压器不用高压配电装置,只装设FN11之类的负荷开关,配上相应容量的熔丝
回复
高级电工
2005年02月22日 10:57:16
8楼
经过开闭所出线到分配电变压器的,在变压器10 kV侧就可以用负荷隔离开关。
回复
河图
2005年02月22日 15:54:39
9楼
“经过开闭所出线到分配电变压器的,在变压器10 kV侧就可以用负荷隔离开关。 ”
如果这样,那谁还花钱上高压配电柜等赔电装置?那高压配电室和里面的设备是不是都可以取消了?
回复
hdjlxjl
2005年02月22日 16:37:41
10楼
等待
回复
leon_sncn
2005年02月22日 17:14:22
11楼
虽然有规定315KVA一下可以设隔离开关,但各地可能有不同要求,还是问当地电力部门吧!