软件计算错误!多塔连体结构的刚度比分析及地震剪力分配
推窗听雨
2022年08月04日 09:29:42
只看楼主

01 刚度比分析


01

刚度比分析

刚度沿高度不均匀时,如带有转换层、加强层、连体、多塔、错层、夹层等,需提供刚度比沿高度分布图及比较。


高位转换层刚度比,按《高规》附录E计算。


错层按楼板的实际情况而不是简单的按标高复核刚度比。


连体在各分塔顶标高处各自的总侧向刚度(分开为单塔,各自在连体底标高处施加单位水平力计算)及其总合。


     

02

连体结构的刚度比

连体结构要对结果、尤其是连接部位的底部和顶部的剪力和弯矩进行判断,确定是否合适。


我们目前大部分采用的软件,采用质心刚心的计算方法,一个楼层两个位移一个转角,这种方法有一定的近似程性。比如对于连体结构,两个塔及上部采用糖葫芦串,中间连接体部分人为的界定了刚性伸臂的连接方式,同时在多层连接的时候,剪力分配是按照楼层的剪力分配,而没有考虑下边每个连接体线刚度的不同,所以地震内力分配会有错误,要考虑线刚度的不同对地震内力的分配。

相关推荐

APP内打开