请问母线槽能不能再接分支母线槽?比如从变压器引出2000A的母线槽,可不可以2000A的母线槽上接接根200A的母线槽,如可接那么,分支200A母线槽与2000A母线槽的连接出要加分接箱吗?
请问母线槽能不能再接分支母线槽?比如从变压器引出2000A的母线槽,可不可以2000A的母线槽上接接根200A的母线槽,如可接那么,分支200A母线槽与2000A母线槽的连接出要加分接箱吗?
2楼
可以。好点的母线上都隔一段带个插孔的,随便你怎么接,接出来的地方加个断路器就行了,都是有标准产品的,你只需要选开关的大小就行了
回复
3楼
这个主要是在密集型母线槽上可以的,因为上面有插孔的,你在母线槽上加个插接箱就可以了,因为插接箱里面本身就配有开关的,需要多大的开关你可以自己定.
回复
4楼
需装一个变容节.本人电话:13921568276,EMAIL:yangchun8276@163.com
我公司是主要生产桥架,高、低压开关柜,母线槽,管件,滑触线,管道补偿器,膨胀节,
金属软管,包塑金属软管,管道支架、吊架,防火材料、堵料,防爆防水防尘防腐接线箱(柱)、穿线盒、防爆挠性
管等防爆电器等,所有产品均通过ISO9001,CCC认证.
回复
5楼
用插接箱就可以接分支线线槽了。
回复
6楼
支持4楼的意见!这些需要订做的!你只要出图纸就可以!他们可根据你的需求做的!方便的!
回复