噪音指音高和音强变化混乱、听起来不谐和的声音。 简而言之,凡是妨碍到人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪音。 空调噪音维修中,除考虑空调实际产生的噪音外,还要考虑到用户主观感受。凡是用户感觉到噪音,即使机器各指标正常,如用户不接受解释,依需要根据用户要求改善。
噪音指音高和音强变化混乱、听起来不谐和的声音。
简而言之,凡是妨碍到人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪音。
空调噪音维修中,除考虑空调实际产生的噪音外,还要考虑到用户主观感受。凡是用户感觉到噪音,即使机器各指标正常,如用户不接受解释,依需要根据用户要求改善。
噪音诊断原则:
首先,维修人员需明确用户投诉的本质原因,既区分用户主观感觉空调声音大,还是空调本身声音异常。
空调零部件众多,所有运动部件、部分电气件都有可能产生噪音,对复杂的噪音进行诊断排查的时候,应本着由外到内,由结构件到电器件的原则进行诊断。
室内机噪音分析:
序号 |
部件 |
可能隐患 |
解决措施 |
1 |
风道 |
风道狭小 |
调整、清洗过滤网 |
异物进入 |
清除异物 |
||
2 |
塑料件 |
热胀冷缩 |
维修指引 |
3 |
制冷剂 |
流动声音 |
增减冷媒、毛细管处加阻尼胶 |
4 |
输入输出管分流毛细管 |
振动大 |
调整 |
碰管 |
调整 |
||
6 |
风轮 |
碰塑料件 |
调整、更换 |
7 |
变压器 |
线圈噪音 |
更换 |
8 |
风轮轴承 |
不平衡 |
更换 |
9 |
电机本体 |
噪音 |
更换 |
10 |
导风条 |
边缘碰塑料件 |
切削导风条相应位置 |
11 |
蜗壳 |
未固定好,有间隙 |
固定好蜗壳 |
碰风轮 |
更换蜗壳或风轮 |
||
12 |
柜机背板 |
共振嗡嗡声 |
增加配重 |
13 |
侧板 |
共振嗡嗡声 |
调整 |
碰输入输出管 |
调整 |
室外机噪音分析:
序号 |
部件 |
可能隐患 |
解决措施 |
1 |
压缩机 |
本体噪音 |
胶垫、消音棉 |
脚垫硬度大 |
更换脚垫 |
||
振动过大 |
胶垫、整机加胶垫 |
||
2 |
空调安装 |
水平 |
调整 |
螺栓不足 |
增加螺栓 |
||
垫片松 |
调整 |
||
墙体薄 |
移机、换机 |
||
3 |
管路 |
振动大 |
在管振最大的地方,包减震块 |
碰钣金、碰管 |
调整 |
||
4 |
塑料网罩 |
刮擦翅片产生异音 |
调整或去掉塑料网罩 |
5 |
风叶 |
刮碰风道 |
调整、更换风页、更换前面板 |
不平衡 |
调整、更换风页 |
||
6 |
制冷剂 |
冷媒噪音、空气进入 |
增减冷媒 |
7 |
四通阀 |
转换噪音 |
解释,移机 |
8 |
钣金 |
共振噪音 |
调整 |
异常声音 |
调整 |
||
9 |
独立换气装置 |
风声、冬季回灌冷风 |
解释,建议客户冬季不使用换气功能 |
10 |
轴流电机 |
本体噪音 |
更换电机 |
故障诊断程序和处理
室内机:对于不能确定噪音来源时,可采取先分析电器元件,后制冷系统,逐步排除。
室外机:对于外机噪音,不能确定噪音来源时,可采取组合拆离法,逐步排除。
空调器常见噪音故障及维修方法:
室内机噪音大:
(1)故障原因:挂壁式安装固定挂墙板不牢固松动或墙面不平整。
维修方法:重新固定挂墙板,或处理墙面,使挂墙板保持平整。
(2)故障原因:挂壁式室内风机电机与贯流风轮及风机轴承装配不到位,产生磨擦响声。
维修方法:
a 、重新调整室内风机电机、贯流风轮及风机轴承装配位置。
b 、贯流风轮轮左边的轴承座松脱(重新装配);
c 、贯流风轮左侧含油轴承裂烂或缺油(更换含油轴承座);
d 、贯流风轮左边轴与轴承座的橡胶摩擦(调整);
e 、底盘变型与风轮碰撞(更换底盘);
f 、贯流风轮两端(其中一端)碰壳;
(3)故障原因:室内风机电机与贯流风轮装配不良(松动、穿动)。
维修方法:
a 、分别进行检查判断。首先将贯流风轮取下,如噪音排除。即更换贯流风轮(原因多为贯流风轮不平衡或变形);否则为内风机电机故障,更换内风机电机。
b 、贯流风轮固定螺钉松动(紧固)。
c 、电机出线柱碰电控盒(调整);
d 、贯流风轮螺钉松(紧固);
e 、风轮跳动过大与底盘产生碰撞(更换风轮);
f 、风轮叶片裂烂(更换);
g 、电机压盖的螺钉松动(紧固)。
(4)故障原因:室内机导风条、摆叶摆动不顺畅、抖动。
维修方法:
a 、更换变形导风条。
b 、导风条、摆叶在摆动动作范围增加硅脂油(或黄油);
c 、增加POM轴套;
d 、加大转动轴孔直径。
e 、更换出风框部件。
(5)故障原因:“啸啸”声雪种气流声很大(气流声一般都是过度节流引起,来自管路接口处或节流处存在脏堵,半堵或有焊堵,用看、听,测量温差法从而从确定故障所在位置)。
维修方法:
a 、首先判断清楚,在刚开机几分钟,气流声很大,逐渐慢慢变小至恢复正常,此现象应属正常,向用户作好解释其现象为刚开机时,制冷系统高低压差未正常建立时,会有较明显的气流声,随后会逐渐变小正常。
b 、安装不当造成连接管弯扁产生二次节流,可增减冷媒处理。
c 、室内机蒸发器接口焊渣堵,更换蒸发器。
d 、笛形管中分流接口插入过深,更换蒸发器,或重新焊接笛形管。
(6)故障原因:风道系统有堵塞、风道有异物。
维修方法:清理风道系统、清除异物。
(7)故障原因:室内机集水管内有“哗哗”流水声。
维修方法:调整排水管。
(8)故障原因:室内机设定风速后,存在时高时低现象。
维修方法:
a 、室内塑封电机坏,风机速度失控,更换电机。
b 、贯流风轮轮左边的轴承座松脱(重新装配)。
c 、室内机主板坏造成室内风机速度失控,导致室内送风声音大。
(9)故障原因:室内机通电后,存在“嗡嗡”异声。
维修方法:
a 、电机轴承生锈或损坏,需更换。
b 、电源变压器损坏(变压器:内部线圈发生部分短路现象),需更换。
(10)故障原因:室内机工况运行后,存在“啪啪”间隔异声。
维修方法:塑料件热胀冷缩特性造成,在相应零件接触处增加隔离物料(如:3M不转移胶带、绒布等)或是采有切削方式加大接触端面间隙以便于零部件伸缩。
(11)故障原因:室内机风量过大,电机转速高。
维修方法:在满足客户要求制冷、制热条件下,可降低电机配电机电容容量以达到降低电 机转速。
2 、室外机噪音大:
(1)故障原因:室外机支架安装不水平(或因组合支架各固定螺丝紧固不到位变形),产生外机底脚不平。
维修方法:重新整理外机支架,调整水平或紧固支架固定螺丝,消除噪音。
(2)故障原因:室外机底脚螺丝紧固受力不均匀产生。
维修方法:重新将室外机底脚固定螺丝松开,用扳手紧固底脚螺丝,同时均匀用力紧固,严禁将其中一个螺丝先紧固到位,这样会产生固定受力不均匀。
(3)故障原因:室外机安装位置(选择墙壁结构)不当。
维修方法:首先查明墙体结构,如为预制混凝土,而室内侧又多为办公场所或卧室、书房等,比较空洞,室内会产生回旋环绕声,此属建筑结构及房屋内装饰效果产生,该例现象属客观因素条件,向用户解释清楚。
(4)故障原因:室外风机电机或轴流风叶装配不良。
维修方法:
a 、将外机轴流风叶取下试机,如噪音消除,即更换轴流风叶,否则更换室外风扇电机。
b 、电机是否安装到位、紧固,外机轴流风叶与电机配装是否紧固。
(5)故障原因:室外机压缩机噪音大。
维修方法:
a 、如三相压缩机反转,更换压缩机进线使其正转;
b 、将室外风机电机断开,判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内,仍比正常噪音偏大,可更换压缩机。
c 、观察压缩机脚垫与压缩机地脚固定螺母之间必须保证一定的间隙,否则压缩机的振动很容易通过地脚螺栓传替到底盘引起底盘振动,间隙一般在0.5~1.5之间比较合适。
d 、观察压缩机有没有不连续排气引起的压力脉动对系统来说是一种激励,往往引起系统异常振动和噪声,解决的办法是在排气侧增加排气消声器。
e 、观察压缩机排气侧有半堵的情况也会引起系统异常噪声。
f 、压缩机本体噪音过大(无异常),增加隔音棉进行隔音。
g 、对于变频压缩机由于高频噪声较高,往往需要在钣金上再贴隔音棉进行双层隔音,同时可以在相应钣金件增加防震胶张贴。
(6)故障原因:室外机外壳固定螺丝松动。
维修方法:检查并分别将室外机内部部件及机壳固定螺丝紧固到位。
(7)故障原因:室外机配管碰压缩机、碰钣金件以及配管之间相碰。
维修方法:
a 、检查并分别将室外机配管调整间隙。
b 、增加加阻尼胶块或保温管。
(8)故障原因:室外机出风网罩松动。
维修方法:室外机出风网罩的间隙不合理也是造成噪音的原因,紧固螺钉,卡扣增加热熔胶固定。
3 、连接管噪音大:
故障原因:连接管松动或相互碰撞,连接管长度过短也有可能造成噪音。
维修方法:重新将连接管固定好。
噪音故障案例分析:
1 、结构、工艺装配引起的噪音
机器型号:KF-23GW/Y-T
故障现象:室内机噪音大
原因分析:室内机运转时发出“劈啪”声,无论制冷、送风运转模式,故障现象相同,将面板、面框拆下,故障现象依旧。用手触摸机身,感觉机身右边震动较大,判断为室内机电机装配不到位,电机震动较大或固定贯流风轮的螺钉碰壳产生的噪声,经拆卸发现电机后胶圈安装不到位。电机偏移,电机轴芯与贯流风轮轴芯不在一条轴线。固定贯流风轮的螺钉碰撞底盘产生“劈啪”的异常声音。
解决措施:把电控盒、电机压盖松开,重新装配电机,故障解除。
故障类型:噪音
机器型号:KF-32GW/DY-T
故障现象:室内机噪音
原因分析:用户是新装空调,在试机过程中未出现噪音现象,在使用1个月后出现噪音问题,当时维修人员怀疑是安装问题或室内风道内进有异物,打开室内机外壳检查后,未发现噪音产生的地方。在用手转动风轮时,发现风轮左右有些松动,经检查为风轮固定丝松动,造成风轮左右移动后与机壳接触摩擦产生噪音,经调整风轮位置,紧固风轮固定丝后,试机正常。
解决措施:调整风轮位置后,拧紧固定螺钉。
故障类型:噪音
机器型号:KF-36GW/Y
故障现象:内机一起动,即听到“嚓嚓“声。
原因分析:内机一开机时,听见“嚓嚓“声,首先判断是因内机安装不平衡所致,排除后,再将运行模式打至送风状态,高、中、低档仍有此种声音,排除制冷系统。关机后,用手转动风轮,发现转动时比较紧,而且用力拨动使其转动时,根本无惯性,一下就停。怀疑是电机或者电机卡,轴承套卡死故障,再将蒸发器抬起少许,仔细察看,发现轴承套已松脱,导致卡住贯流风轮,不能顺畅地转动,调整试机正常。
解决措施:调整电机安装位置,噪音消除。
故障类型:噪音
机器型号:KF-26GW/Y-Q
故障现象:室内噪音
原因分析:此用户是新装机,发现室内机噪音大,安装网点多次上门检修讲是正常,用户意见很大,经检查发现,导风板转动时有时会响,有时正常,调整导风板左右位置,并加上少量润滑油后,试机正常。
解决措施:调整导风板左右位置,并加上少量润滑油。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-51LW/Y-Q
故障现象:内机噪音大
原因分析:经检查发现横向导风叶片在摆动过程中发出异响,仔细观察发现水平传动轴上有异常凸起,当导风条转至某一位置时与该凸起塑料相顶上升,然后又下落,发出吱吱的摩擦声。
解决措施:拆开前面板把步进电机导风传动轴取下,用刀把传动轴注塑时遗留的凸起部分削平并注黄油(或硅脂油)。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-51LW/Y-R
故障现象:室内有“吱吱”的异响声
原因分析:经上门查看,只有摆风电机运行时才会响,仔细检查发现传动连杆长轴孔内有毛刺,导致摆风时曲轴与它相摩察。
解决措施:用圆挫刀将传动连杆的长轴孔毛刺去除,装上后重新试机正常。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-32GW/I1DY
故障现象:外机运转声音
原因分析:此台新装的空调在制冷状态下,开机运行非正常,但外机声音特别大是一种在连续频率很高的碰撞声,此声音无法用文字标明,只有在现场感觉,并伴有强烈的抖动,停机断电后,拆开外壳,发现是压缩机固定底脚外围与变形的外壳底盘已无间隙,导致压缩机运转时产生的共振碰撞声,引起底盘变形的原因是安装支架单边不同而水平造成。
解决措施:调整校正底盘,更换支架,后声音消除。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-32GW/DY-G
故障现象:用户反映不开机,通电就响
原因分析:上插电细听有一种“嗡嗡”声,类似于日光灯镇流器的声音,据经验怀疑可能是电源变压器响,断电,观察变压器铁壳无松动,铁芯也无松动,上电试无“嗡嗡”的声音,把变压器插回控盒,仔细观察发现变压器铁壳里脚与电控盒插接处有缝隙,上电,发现变压器铁壳颤动与电控盒碰发出的声音。
解决措施:在变压器铁壳与电控盒之间垫一层海绵,上电“嗡嗡”声没有了。
故障类型:噪音
机器型号:KF-26GW/Y-T
故障现象:室内噪音大,吱吱声
原因分析:此用户新装机,试机一小时正常,晚上用户投诉室内噪音大,安装网点多次上门检查基础原因,后来才检查是导风板摩擦的声音。
解决措施:用美工刀将导风洞削一点,加润滑油,试机正常。
故障类型:噪音
机器型号:KF-23GW/Y-T
故障现象:室内机发出”劈啪”声
原因分析:检查发现机器运转时,无论制冷、送风运转模式,现象完全相同,排除制冷剂流动声。将内机罩壳拆下,故障依旧。判断为内电机装配不到位,仔细调整内电机,使内电机胶圈与后骨架凹槽紧密配合,并用电控盒压紧以固定到位,安装上罩壳,开机运行一切正常。
解决措施:重新装配内电机。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-71LW/Y-S1
故障现象:内机噪音大
原因分析:上门检查,可以听到塑封电机处有摩擦声,打开进风格栅,经观察发现室内电机上条码标签,因电机运转受热,被烤得翘起来,并与风轮摩擦发出摩擦声。
解决措施:撕去塑封电机条码标签。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-61LW/DY-R
故障现象:用户反映外机噪音大
原因分析:上门检查发现固定压机的三个底脚螺钉,有一个偏离轴心,压机工作后与压机底孔相碰产生噪音。
解决措施:调整底脚螺钉。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-43LW/H1DY
故障现象:开机运行一段时间后,内机有低鸣声
原因分析:管道堵塞或损坏导致制冷剂流动阻力大,在流过孔口较小位置时产生异常流动声、安装不良引起震动、电器件工作声音、风扇松动及空调内落入异物等都可以引起异音。经初步检查,此故障是室内风扇运转时发出喀喀声引起的拆开面板发现,离心风扇橡皮脚安装偏位,使风扇在运转时共振;
解决措施:将离心风扇拆下,调整、加固电机,内机电机与内机壳加强防震,噪音减少
故障类型:噪音
机器型号:KF-32GW/Y-T
故障现象:室外机在运行时发出吱吱的异响并且抖动
原因分析:将压机断电只单独运行外风机,异响仍存在,更换室外扇叶后无效,拆掉风叶仔细观察,异响为外风机运转时,轴承不同芯而磨擦产生,更换室外风扇电机后异响消失。
解决措施:更换室外电机。
故障类型:噪音
机器型号:KF-26GW/I1Y
故障现象:开机后室内机噪音大
原因分析:用户新装空调1个月后,出现噪音问题,当时维修人员怀疑是安装问题或室内机风道内有异物,打开室内机外壳检查后,未发现噪音产生的地方,在用手转动风轮时,发现风轮左右有些松动,经检查为风轮固定螺丝松动造成风轮左右移动后机壳接触摩擦产生噪音。
解决措施:经调整风轮位置,紧固风轮后,试机正常。
2 、振动、碰管引起的噪音
故障类型:噪音结构
机器型号:KF-35GW/Y-T
故障现象:由于铜管振动产生噪音
原因分析:开机试机运行,发现室外机振动大,打开外壳,发现压缩机运行正常,风扇电机、风扇运行正常,手触摸铜管振动大,由此证明,铜管产生噪音。
解决措施:在铜管上加装防振胶。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-43LW/DY-S
故障现象:用户反映室外机噪音大
原因分析:新装机,上门检查发现外机噪音大是由于压缩机回气管与外机机壳相碰引起,调整试机正常。
解决措施:调整管路,碰到这种情况要做好顾客的解释工作,不让顾客认为是空调故障,应是空调新机调试。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-32GW/Y-T
故障现象:外机运行噪音大。
原因分析:制冷过程中发现该机外机发出嗡嗡声,维修人员根据经验判断声音是室外引起,首先打开室外机外壳,观察内部管路是否相碰,观察看后无相碰情况,又检查是否由压缩机本身噪音引起,仔细判断后,发现压缩机机声音也不大,逐怀疑由室外风机引起,关闭压缩机电源,发现该声音是由风扇电机发出,逐更换风扇电机壹只,但噪音依旧,仔细检查发现风扇支架有弯曲现象,且有外凸现象,将支架调整垂直后,安上风机试机正常,嗡嗡声消除。
解决措施:调整室外机电机支架。
故障类型:噪音
机器型号:KF-71LW/SY-S
故障现象:室外机运行振动大
原因分析:经检查发现室外风机在运行时发出翁翁的声音,换室外风机后,这种声音依旧。检查空调出风道和风机支架,未发现有不良之处。但风机支架在运行当中摆动较大,引起风机运转摆动、振动大。
解决措施:为用户更换电机支架后空调正常,用户满意。
故障类型:噪音
机器型号:KF-32GW/Y-T
故障现象:室外机产生共振。
原因分析:室外机新装机,试机时,室外机噪音明显增大,仔细检查:室外机噪音来源于压缩机或室外机,断开压机供电故障依旧,接通压机断开电机故障消除,证明噪音出现在电机,检查:是电机、风扇叶还是支架,去掉风扇叶故障依旧,去掉电机支架噪音消除。
解决措施:更换电机支架,噪音消除,试机正常。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-23GW/Y(A)
故障现象:室外机噪音大
原因分析:室外噪音大,用户反映空调外机噪音大,上门检修室外机安装很水平,外机墙面无任何异常,用手轻触室外机顶部,噪音减轻,但没有完全消除,出风网罩发出轻微擅声。压紧或将了风网罩向外轻微拉动,噪音消除。仔细观察,发现出风网罩与前壳板之间塑胶卡扣固定处不严谨,与外壳间有一定间隙,这样就容易因振动而生产噪音。
解决措施:将室外机出风网罩在不影响美观情况下,将网子四角向内适度弯曲,使其紧靠在外壳上故障即可消除。可在网罩与外壳间加装小橡胶垫。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-32GW/BPY
故障现象:室内机异音
原因分析:该空调已使用两年时间,一直正常,今年开机,发现外机无规律的产生“吱吱”的异机,噪声不能消失,由于不能确定是压机故障还是外壳相碰所产生噪声,拆开外壳,试机噪声消失,从而排除压机,最后用手用力按住外壳上的网罩,噪音消失。判断出风网罩共振。
解决措施:拆下外壳网罩,调整再固定螺钉,试机正常。
3 、管路折扁堵系统二次节流引起的噪音
故障类型:系统噪声
机器型号:KFR-71LW/K2DY
故障现象:外机噪音大,效果差
原因分析:开机检查室内机出风口温差只有7度,检测气管,低压压力为0.3Mpa,都偏小,高压管有过冷现象,压缩机易升温,保护,断开压缩机运行,噪声消失,断开室内风机,冷媒流动声很明显,从而确定为系统二次节流所致,用温度计分别测量蒸发器几个冷媒分匹支路,从而确定其中一支取路焊堵,收氟,重新焊接处理后,故障消失。
解决措施:重新焊接,试机效果正常。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-32GW/I1BPY
故障现象:内机噪音大
原因分析:开机检查,当压缩机启动后有噪音产生,从而排除风道,电机、零部件等原因,通过看、听,判断啸啸声来自于蒸发器,检测气管压力偏低,检查为室内外连接管严重压瘪。
解决措施:将折瘪部分更换后,故障消失。
故障类型:噪音
机器型号:KF-71LW/Y-S
故障现象:内机噪音大
原因分析:空调新装试机时室内机发出异常的流水声音,在排除铜管折瘪可能后,判断为蒸发器有焊堵的现象,仔细检查发现蒸发器最下排进液口处焊接半堵,造成二次节流发出的异常声音,重新焊接借口后排除故障。
解决措施:重新焊接进液管。
故障类型:噪音
机器型号|:KF-32GW/Y
故障现象:室外机噪音大
原因分析:先将外风机断电,只运转压机,故障依旧,分析是制冷系统的声音.由于整机工作压力、电流都比较正常,不敢轻易更换压缩机,最后经过仔细的检查和排除,发现室内外连接管有两处折扁。将这两折扁处割除再重新焊接后,机器声音正常,用户认可。
解决措施:将连接管这两折扁处割除再重新焊接。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-43LW/H1DY
故障现象:制冷效果差,外机有异常噪音
原因分析:经检查低压压力伪0.3MPa,比额定值偏小。用补加氟利昂和放氟抽真空加氟的方法,结果还是无法排除故障,连接管及室外机振动比较厉害,产生共振。判断系统有堵塞现象。由于配管振动严重,怀疑配管有折瘪现象,仔细检查发现为供液管折瘪引起冷媒受阻,换连接管后,试机一切正常。
解决措施:更换连接管道
4 、安装不良引起的噪音
故障类型:噪音
机器型号:KF-23GW/Y-Q
故障现象:内机不定时有“哗,哗”响
原因分析:此前已有其他网点上门,但均反映无异常,经与用户交谈得知,异响一般都在天气很热且午间或晚上出现很明显,经现场观察发现内机有轻微的流水声,经切断空调的电源,响声仍未消除,在室外检查发现该机的室内排水管插于该楼所有空调集中排水的管内,且听到集中排水管内有“哗哗”的水声。噪音源为室外的水声由排水管内传到室内。
解决措施:调整该机的排水管插入深度后,故障消除。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-32GW/I1Y
故障现象:开机一段时间有异常声音
原因分析:客户也反映说该异常声音时有时无,是咕咕声,维修员就上门检查约3个多小时,偶尔有一次咕咚声,维修员分析后认为应该是空调制冷运行后从内机接水盘发出的声音,属于排水不畅的声音。经仔细检查从内机到外机的水管,发现装在内机里面的水管有安装员包扎过紧压扁现象,引起排水不畅通,外面水管有小U型,分析是有空气偶尔回流,产生异常咕咚声,因为不是完全压扁,还可以排水,内机不漏水,所以很难查觉,后来重新包好水管,整理好外机的水管,试机一切正常。
解决措施:调整排水管。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-61LW/Y-R
故障现象:用户反映外机噪音大
原因分析:上门检查,用户说:“白天噪音还可以接受,到了晚上噪音特别大,开机运行在室内能听到外机噪音”,经检查,空调器噪声正常,查看空调安装情况,此机器安装在阳台上,与用户卧室只有一墙之隔,且是在窗户下面,导致声音直接传入室内。
解决措施:给用户移室外机,噪音消失。
经验总结:室外机特别是大功率室外机尽量不要安装在阳台上。
编号:0404 故障类型:噪音
机器型号:KF-23GW/Y-T
故障现象:空调噪音大
原因分析:用户反映空调噪音大,经上门检查为空调外机振动引起,是因压缩机与风扇电机运转时产生共振而发出嗡嗡声音。
解决措施:将电机支架底部加垫片,声音可以减小一些,用户免强可接受。
经验总结:有些问题依靠换配件是很难解决的。
5 、出风异常发出的噪音
故障类型:噪音
机器型号:KFR-32GW/Y-T
故障现象:噪音
原因分析:用户反映空调装机时间一个月左右,内机产生噪音,空调开机达到设定温度后,过一段时间,室温升高,压缩机继续启动,室内机出风口处风声很大。此类问题产生原因可能与风轮变形有关,同时室内电机风机速度失控有关,初步检查结果为室内机风轮正常,动平衡很好,无破损现象,测室内塑封电机参数正常,进一步初步判断为室内主板坏,导致风机速度失控,室内贯流风轮风声异常。
解决措施:更换室内机主板,试机正常
故障类型:噪音
机器型号:KFR-51LW/Y-R
故障现象:外机抖动噪音大
分析处理:先断开风机测试压缩机断开压机,故障依旧,再断开压缩机试机风机故障消除,说明问题出在电机,去掉风扇叶后测试故障消除。
解决措施:更换外机风扇叶。
6 、电器元件发出的噪音
故障类型:噪音
机器型号:KFR-23GW/Y-T1新装机
故障现象:通电后室内“嗡嗡”声
原因分析:打开内机发现声音来源于变压器且变压器外壳烫手,更换变压器后试机正常。
解决措施:更换变压器
故障类型:噪音
机器型号:KFR-51LW/Y-S1
故障现象:内机噪音大
原因分析:维修师傅上门检查,开机有一种轻声的咔咔声,打开内机进风格栅细听是内机风扇发出的声音,停机用手轻轻拨风扇,没有发出异常声音,也没有摩擦的声音,把风扇拆下测试电机,通电后电机发出咔咔的声响,判定电机轴承的故障,更换内电机,试机正常,用户满意。
解决措施:更换内电机。
故障类型:噪音
机器型号:KF-32GW/DY-G
故障现象:室内机噪音
原因分析:上门检测空调,插电试机听到一种“嗡嗡”声,类似于日光灯镇流器的声音,初步判断为电源变压器响,断开电源打开内机壳,摘下空调电控盒取出电脑板,拧下变压器固定螺丝,观察变压器铁壳无松动现象,正常上电试机正常,无“嗡嗡”的声音,断开电源,把变压器复位,仔细观察变压器底脚与电控盒之间产生噪音。
解决措施:在变压器铁壳与电控盒之间垫一层海棉,上电“嗡嗡”声消除。
7 、其它噪音(07)
故障类型:噪音
机器型号:KFR-32GWAY
故障现象:开关机时,有啪啪声
原因分析:经检查,在开关机时,内机会发出啪的声音,确认是内机塑料件配合部位由于热胀冷缩发出的声音,将面框打开后试机,噪声消除,判定为积水盘与面框塑料件配合太紧密。导致热胀冷缩声音太响。
解决措施:用美工刀将积水盘塑料件稍微去除一些边缘后试机正常。
故障类型:噪音
机器型号:KFR-36GW/AY
故障现象:制热时外机有噪音
原因分析:开机制热,外机启动后传出嗡嗡声,拆去外机面罩,发现外机底座上结满了厚厚一层冰,并在回气管路中结冰,引起共振噪音。
解决措施:首先除去外机底盘上的冰,然后用软铁丝固定好压机的回气管路(注意在中间夹一层减振棉),再从外机底盘侧面开几个口来增加化霜时的排水量。
故障类型:内机噪音
机器型号:KFR-61LW/DY-S3(E5)KF-72LW/Y-J
故障现象:室内风机电机工作时,就会出现异常的噪音。
原因分析:是室内电机产生一种电磁的声音
解决措施:更换电机。
故障类型:内机噪音
机器型号:KFR-72LW/DY-J
故障现象:机器使用时发现室内机噪音大
原因分析:毛细管与蒸发器发生共振产生“咔咔”的声音
解决措施:调整管路后声音消失,但蒸发器内又出现“咕嘟咕嘟”的声音
故障类型:外机噪音
机器型号:KFR-72LW/SDY-S(E)
故障现象:开机室外机噪音大
原因分析:断开压缩机供电,噪音消失,初步判断压缩机或交流接触器噪音,断开接触器输出线噪音依然存在,确定接触器坏,
解决措施:更换接触器后正常
故障类型:内机噪音
机器型号:KFR-321GW/DY-J(E5)
故障现象:上电内机有很响的噪音
原因分析:变压器发出的电磁声
解决措施:更换变压器
故障类型:内机噪音
机器型号:KFR-61LW/DY-J(E5) KFR-72L/DUY-V
故障现象:内机有异响(滴水的声音)
原因分析:芜湖XXX也上门进行过处理,故障一直没有处理好
解决措施:换机
故障类型:独立换气装置噪声大
机器型号:KFR-26GW/DUXYC-Q3
故障现象:独立换气装置噪声大
原因分析:检查发现声音是电机的运转声,经过排气管传到室内,并且由于排气造成的排气管内产生很大的气体流动声(特别是室内端的过滤盖,空气流动时更容易产生呼啸声),两种声音混合在一起传到房间里。
解决措施:更换整改后物料。
本文来源于互联网。作者:美的。暖通南社整理编辑于2019年8月13日。