深度分析!A型集中电源集中控制型系统
长情的茶叶
2022年08月01日 13:32:38
只看楼主

来源网络整理,如有侵权联系删除 一、A型集中电源集中控制型系统定义 注:也有采用两节DC12V蓄电池串联而成DC24V的。 二、 A型集中电源 集中控制型系统应用广泛 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 3.1.2 系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:


来源网络整理,如有侵权联系删除

一、A型集中电源集中控制型系统定义

注:也有采用两节DC12V蓄电池串联而成DC24V的。

二、 A型集中电源 集中控制型系统应用广泛

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

3.1.2 系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:
1 设置消防控制室的场所应选择 集中控制型系统
2 设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择 集中控制型系统
3 其他场所可选择非集中控制型系统。

3.2.1-4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:

1)应选择 A型灯具

2)地面上设置的标志灯应选择 集中电源A型灯具

3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。

 

三、A型集中电源 集中控制型系统功能分析

(一)自动控制功能

1《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:

1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号。

2 应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:

1)控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;

2)控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出;

3)A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出。

2、功能分析

① 火灾报警控制器(联动型)调至自动状态, 应急照明控制器关机,触发火警信号,观察系统是否应急启动。如果启动,说明集中电源接了消防联动端子,应将该端子摘除;如果未启动,该项功能正常,进行下一步操作。

解释:系统应急启动应由应急照明控制器控制,不应接消防联动端子,只有非集中控制型系统中,没有应急照明控制器时,才接消防联动端子,现实中经常接线错误。

② 恢复应急照明控制器开机, 火灾报警控制器(联动型)和 应急照明控制器 调至自动状态,关闭集中电源的蓄电池开关, 触发火警信号,观察系统是否应急启动。如果未启动,说明系统不具备主电输出点亮灯具功能,如果启动, 该项功能正常, 进行下一步操作。

解释:集中控制型系统中的集中电源采用消防电源作为主电源,火灾时应保证主电源输出输出,而不应该切断主电源,目前很多产品不具备此功能。

③ 恢复打开集中电源的蓄电池开关,关闭主电源开关,观察系统是否应急启动。 如果未启动,说明系统不具备蓄电池输出点亮灯具功能,应该对相关组件进行检查;如果启动, 该项功能正常

解释:集中电源内置电源检测模块,当主电源断电后,转为蓄电池输出点亮灯具,实现双保险。通过以上分析可知,主电源不必使用双电源。

(二)手动控制功能

1《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

3.6.10 应能手动操作应急照明控制器控制系统的应急启动,且系统手动应急启动的设计应符合下列规定:

1 控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;

2 控制集中电源转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱切断主电源输出。

2、功能分析

① 操作应急照明控制器手动应急启动,集中电源转为蓄电池输出点亮灯具。

②  操作集中电源手动应急启动,转为蓄电池输出点亮灯具。

往期精彩点击下方阅读