每层中多个消防栓是否共用一个模块呢
jianying3788
2008年03月27日 22:36:47
来自于防雷减灾
只看楼主

一层中多个消防栓是否共用一个模块.系统图上在消防栓前画了个300的模块,到底是一层5个箱用一个模块,还是每个消防按钮都要用一个模块.请高手指都,急急,谢了!!!!!!!!!!!!!

一层中多个消防栓是否共用一个模块.系统图上在消防栓前画了个300的模块,到底是一层5个箱用一个模块,还是每个消防按钮都要用一个模块.请高手指都,急急,谢了!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
jianying3788
2008年03月27日 22:59:09
2楼
希望有道的说下,谢了,急急急
回复
zlqq11211
2008年03月28日 01:31:00
3楼
这个问题好象我也有点模糊
希望来个高手指点下
谢谢
回复
q840514
2008年03月28日 11:41:02
4楼
消火栓还需要模块吗?
回复
leeman
2008年03月28日 18:06:33
5楼
系统图上在消防栓前画了个300的模块,?是LD-8300?
这个问题看平面图消防栓之间连线是几根,6根?2根报警,2根启泵2根反馈1个箱用一个模块;如果标注有6根有4根5个箱用一个模块;设计说明是怎摸说的要求是什摸;采用谁家的设备也有关.
最好发图上来大家琢磨琢磨
回复
乒坛高手
2008年04月05日 16:32:34
6楼
回复
chenzq556
2008年04月09日 19:48:50
7楼
如果是在同一防火分区内,可以的.但这样做对启泵功能而言,反而复杂.到时候施工单位会骂娘的。

由于现在消火栓按钮一般由报警设备厂家配套,所以,一般一个按钮一个地址,不太用这种做法。

还有一点,设计人员有时会认为这样做法成本较轻,其实不然,反而是增加成本,管、线会因此增加许多。
回复
jianying3788
2008年05月06日 14:19:12
8楼
现在的消防栓按钮是否均带地址编码?????没必要使用模块,因此在消防栓前设计模块是设计错误
回复