共板风管可以用作排烟风管吗谢谢
lbn0670
lbn0670 Lv.3
2008年03月27日 22:32:07
只看楼主

共板风管可以用作排烟风管吗谢谢

共板风管可以用作排烟风管吗谢谢
gpeng_224
2008年05月09日 15:39:20
2楼
顶一下,我也想知道,是不是必须用角铁的?镀锌钢板用做排烟风管还需要做什么特殊处理吗?外面用包什么防火材料什么吗
回复
wanglin222_2000
2008年05月13日 21:31:26
3楼
好象不行吧,我做的工程都是用的防火板做的风管
回复
ableboypopul
2008年05月15日 10:51:02
4楼
排烟风管可以用镀锌钢板来做 因为风机都要加设防火阀的 超过温度(280度或70度)风机就停了 对风管没有太大的影响
回复
zyb583
2008年05月20日 11:20:04
5楼

可以
回复
ygf19817300
2008年05月21日 11:38:49
6楼
可以,但是风管尺寸最好不要超过1500,只要做好加固加强是没有问题的。
回复
liuxinming114
2008年06月01日 17:17:30
7楼
可以做,防排烟风管也没有什么特别,做到四米都可以。只是加固措施做好就可以了
回复
daniel.zt
2008年06月02日 15:00:38
8楼
不知道你做的是不是机房(锅炉房等)排烟,是的话要用3MM钢板焊接.一般的就用白铁皮做,垫阻燃材料石棉条,或者石棉纸铂.共板法兰不好用,因为它容易漏风.
回复
nihao998
2008年07月10日 15:33:21
9楼
完全可以 欧尚联锁超市 常州地区都是共板法兰排烟 有的超过4000
回复
wenzhen001
2008年07月10日 15:33:45
10楼

有一定道理,可共板法兰密封好了不漏风
回复
zhaolihanchun
2008年07月13日 17:33:35
11楼
不可以,共板法兰风管不能用于消防排烟用。法兰强度低,一旦发生火灾,共板法兰严重变形。不支持。
回复

相关推荐