请问各位前辈排烟防火阀平时是常开还是常闭谢谢
lbn0670
lbn0670 Lv.3
2008年03月27日 20:32:35
来自于通风排烟
只看楼主

我们的工程图纸说明的流程图上要求为常闭,但是图例说明是常开。原来我作的一个工程是常闭但是消防检测的人要求平时常开,怕失火是有故障打不开,请问到底怎么作谢谢

我们的工程图纸说明的流程图上要求为常闭,但是图例说明是常开。原来我作的一个工程是常闭但是消防检测的人要求平时常开,怕失火是有故障打不开,请问到底怎么作谢谢
toplhc
2008年03月27日 21:37:24
2楼
常开还是常闭这个没有实际问题是没有定论的,要看系统设置情况

两种情况都有,只要满足实用要求就可以
回复
wgj1207
2008年03月28日 14:26:22
3楼

说明对系统不放心,按规定是常闭的,火灾发生时和排烟口同时打开,到280度后就关闭.
回复
yhc-jz
2008年03月28日 22:23:27
4楼
一般说来排烟口是常闭的,一是为了平时节能,二是对于多个防烟分区的系统火灾时只需打开着火区的排烟口。对于排风兼排烟的系统,排烟口一般是常开的,火灾时关闭非着火区的排烟口。
回复
lixiuyun_97_77
2008年03月29日 13:26:29
5楼
《建筑设备专业设计技术措施》第3.9.4.5-6条,简单介绍了设置常闭风口的情况。
第3.9.4.5条 排烟系统需具备排烟和防火功能,其动作顺序为:平时各防烟分区的排烟口常闭;火灾发生时手动或自动开启任一排烟分区的排烟口排烟;超过280℃时,该防火分区的排烟系统重新关闭。可分为下列两种情况:1.当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的280℃关闭的防火阀,各防烟分区支管上设常闭的排烟口或防火阀。2.当防烟分区支管与干管连接处穿越防火分区时,其支管的排烟和防火功能,可通过一下几种方法实现:a,设常闭型专用防火排烟口;b,设常闭型专用排烟口及支管上设常开的280℃防火阀;c,设普通常开型风口及支管上设常闭型排烟防火阀。
(说明:1.具有防火功能的阀和风口都是常开型、火灾时关闭;排烟阀和排烟口为常闭型,火灾时手动和电动开启;同时具有防火和排烟功能的阀和风口实际是两种阀的组合。)
第3.9.4.6条 常闭型排烟口或排烟阀,应设有手动和自动开启装置。
回复
lixiuyun_97_77
2008年03月29日 13:28:40
6楼
不知道这些对于你有没有帮助,除了建筑防火规范,和高规之外,也没看到有关排烟风口设置更为详细设置原则,仅供参考。
回复
lbn0670
2008年03月29日 16:27:29
7楼
谢谢大家的帮助
回复
fight6666
2008年03月30日 00:50:49
8楼
一般说来排烟口是常闭的,一是为了平时节能,二是对于多个防烟分区的系统火灾时只需打开着火区的排烟口。对于排风兼排烟的系统,排烟口一般是常开的,火灾时关闭非着火区的排烟口。

同意 四楼观点, 一般是常闭的,当排风与排烟合用的时候,是常开的,火灾时关闭非着火区的排烟口(当此排烟系统在一个防烟分区的时候可以不关闭其他排烟口.)
回复
langlan998
2008年03月30日 14:07:58
9楼
当然是常闭了,可以节能吗!主要因素呢,还有就是技术措施上明确写道,当有火灾情况,信号传过来排烟,280度关闭吗?
回复
kidd37
2008年03月30日 15:25:33
10楼
对于排风和排烟分开的系统是关闭的,当发生火灾和排烟时开启。但对于排烟和排风共用的系统,是开启的!
回复
ghhbh
2008年03月30日 17:58:46
11楼
同意5楼的解释。
回复