为什么建议不要再讲“三相五线制”了?
性感的毛衣
2022年07月26日 13:22:43
只看楼主

按IEC标准的规定,我国国内广泛使用的术语“三相五线制’是不存在的。这里所谓的“五线”,是把地线PE也算作线了。根据IEC标准,我们已经知道PE不能算线。            

按IEC标准的规定,我国国内广泛使用的术语“三相五线制’是不存在的。这里所谓的“五线”,是把地线PE也算作线了。根据IEC标准,我们已经知道PE不能算线。


     

     

三相五线制的解析


三相五线制其实是一种错误的叫法,国际标准是没有这种说法的。IEC标准对配电系统有两种分类方式。


一种是按带电导体分类。按带电导体分类最多只有三相四线,即三根相线,一根中性线;

一种是按接地系统分类,而按照接地来分类,一般分为TN,TT,IT系统;


其中第一个字母表示电源端带电导体与大地的关系:

T:表示电源端带电导体的一点(通常是PEN线或者N线)与大地不经阻抗直接连接,T实际是法文大地的首字母;

I:表示电源与大地隔离或电源带电导体一点经高阻抗与大地相连接(比如1000Ω),I也是法文中隔离的首字母;


第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与大地的关系:

T:表示电气装置的外露可导电部分直接接大地,它与接地端带电导体的接地无联系;

N:表示电气装置的外露可导电部分通过与接地的电源中性线(N线)连接而实现接地。


这三种接地系统的分类原理框图如下:

从中我们也可以看出:TT系统,TN-S系统以及TN-C-S系统都有五根线,那三相五线制这种叫法到底说的是哪种呢?实际上以上这三种配电方式,按带电导体分类,都是三相四线制,只是接地方式不同而已。所以说不要使用三相五线这种错误的叫法。一般用接地系统分类描述配电系统会更具有唯一性。


另外也不要使用“零线”一词,这个词描述极不准确,到底是指中性线,还是PEN呢?压根就没有准确定义,也定义不清。而如果将PEN线与N线不做区分的话,会导致安全事故的发生。所以请不要使用“零线”一词!


     

     

相关规范

GB 50052-2009《供配电系统设计规范》7.0.1及其条文说明:

7.0.1 带电导体系统的型式,宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。


IEC 60364-3-1993


     

     

强调这个有何用途?

既然是三相四线,pe线不算线,那就解放了思想,仿佛打开了新世界的大门。比如PE可以与相线(L1,L2,L3)同材料,也可以不同材料。可以是导线,也可以不是导线,比如金属管、角钢、电缆金属层都可以。


免费打赏
muyuyao
2023年03月07日 17:12:22
2楼

不赞同“另外也不要使用“零线”一词,这个词描述极不准确,到底是指中性线,还是PEN呢?压根就没有准确定义,也定义不清。而如果将PEN线与N线不做区分的话,会导致安全事故的发生。所以请不要使用“零线”一词!”这段话!!!

变压器的中性点接地后就被叫做零点,就是PEN点。从零点引出来的线,就叫做“零线”,就是PEN线。

“保护接零”,就是指用电设备金属外壳要通过PE线接到PEN线再到变压器的零点。

“零线”就是PEN线,而不是N线。

N线叫做工作零线,PE线叫做保护零线。

回复

相关推荐